刚做设计不久,理论和实际总是有很多差别,经常被要求到工地看现场,但是去到现场都不知道看什么。求教各位高手,中央空调要如何看现场,请教经常在工地的朋友,请问在什么地方最适合放设备,什么地方最适合走风管和水管,以及排风机之类的,还有空调设计风管和水管应该尽量避开什么地方比较好,请高手详解
刚做设计不久,理论和实际总是有很多差别,经常被要求到工地看现场,但是去到现场都不知道看什么。求教各位高手,中央空调要如何看现场,请教经常在工地的朋友,请问在什么地方最适合放设备,什么地方最适合走风管和水管,以及排风机之类的,还有空调设计风管和水管应该尽量避开什么地方比较好,请高手详解
12楼
暖通和自控结合的话,现场还要看一些自控传感器或执行器的具体安装位置。
因为图纸上画的只是一个示意,实际装那些传感器,装在何处,是要根据系统的结构特点以及今后的运行方式(控制逻辑)事先确定的。
很多项目就是因为暖通和自控脱节,导致系统投入运行后,很多自控上的传感器都没有安装到位或安装位置不对,最后系统的自动控制运行不好,不得不人工运行。
回复
13楼
嗯,刚入行新人都有这个过程,我也是新人

回复
14楼
回复
15楼
施工工艺等等是甲方和监理的活???感觉兄弟你还没有完全进入设计的角色
回复
16楼
设计还是应该主要考虑安装空间方面的事情吧……
施工工艺等等是甲方和监理的活
施工工艺等等是甲方和简历的活????个人感觉兄弟你对设计这块还没有完全进入角色。
回复
17楼
最好拿上消防、水电图纸看现场
回复
19楼
1、如果是吊顶,一定要选用超薄型低噪音的设备,因为商场对静音及空间要求很严,吊顶内很多管线的综合交叉,水暖风电设计前期做好综合布线,免得后期施工交叉打架
2、配合甲方做好现场风管的走向及交叉让位。
3、根据需要解决甲方及施工单位提出的相关专业问题。
4、顺便看看自己的设计成果是否满足及达到自己的要求。
回复
20楼
我也 刚入行!学习学习先!

回复
21楼
--------
这样的设计明显是不负责任的!
作为甲方的我,以后肯定会重新考虑下次是否还要继续请你们。
回复