求教中央空调如何看现场,重点看什么
yingying926002
2012年11月06日 20:43:56
来自于中央空调
只看楼主

刚做设计不久,理论和实际总是有很多差别,经常被要求到工地看现场,但是去到现场都不知道看什么。求教各位高手,中央空调要如何看现场,请教经常在工地的朋友,请问在什么地方最适合放设备,什么地方最适合走风管和水管,以及排风机之类的,还有空调设计风管和水管应该尽量避开什么地方比较好,请高手详解

刚做设计不久,理论和实际总是有很多差别,经常被要求到工地看现场,但是去到现场都不知道看什么。求教各位高手,中央空调要如何看现场,请教经常在工地的朋友,请问在什么地方最适合放设备,什么地方最适合走风管和水管,以及排风机之类的,还有空调设计风管和水管应该尽量避开什么地方比较好,请高手详解
免费打赏
maoxinqing
2012年11月07日 14:41:41
2楼
设计人员去看现场主要看:
1、现在管道安装所需要的尺寸;注意控制吊顶标高;
2、管井大小与管井内管道安装方案和施工空间;
3、与其他专业交叉时的排序及各自需要的安装空间;
4、现场看看是否还有比设计方案更理想的综合布线位置;
5、注意各主要配件的安装尺寸,特别在管井内配件;
6、现场施工质量;
7、现场施工工艺
。。。。。。。
回复
adingkgb
2012年11月08日 11:14:00
3楼
主要设备安装位置还要考虑维护空间
回复
jinquanscl
2012年11月08日 13:48:51
4楼
看水塔,水池里的水质,还不压力。这是必须知道的。如果这些数据不正常了。肯定要做水处理了。不过可以找我。我是提供这方面的水处理药剂的
回复
gml-1
2012年11月12日 10:23:45
5楼
设计还是应该主要考虑安装空间方面的事情吧……

施工工艺等等是甲方和监理的活
回复
寒冬
2012年11月13日 14:30:37
6楼
一是与其他专业是否有交叉的地方,有的话怎么处理?

二是管道布置和设备安装位置是否合理,不合理怎么解决?

三对于成本的影响能否降到最低?
回复
aimeeying
2012年11月15日 10:55:47
7楼
我就是很少看现场,也想了解一下~去现场看对于设计或更直观一些。
1、确认设备位置是否合理
2、确认管路位置是否可行
3、确认管道井位置
4、协调相关单位交叉部分
5、确认需要打孔的位置
6、确认需要相关单位配合施工的部分
回复
zruipeng
2012年11月17日 16:35:06
8楼
多谢啦!哈哈谢谢。后面有问题还要向前辈请教啊!
回复
zergingpop
2012年11月19日 10:17:14
9楼
学习了 对新手特别有帮助 谢谢
回复
chen1006334679
2012年11月19日 23:43:33
10楼
学习中
回复
lysapphire
2012年11月20日 15:09:43
11楼
能有这样的机会还不好好抓住 书到用时方恨少 画到深处后悔看得少
回复