请教大家一些问题:1、油类厂房是否能上消火栓?2、油类厂房是否需要上消防砂?或灭火毯?麻烦大侠们详细叙述,并说明理由,在下感激不尽。
请教大家一些问题:
1、油类厂房是否能上消火栓?
2、油类厂房是否需要上消防砂?或灭火毯?
麻烦大侠们详细叙述,并说明理由,在下感激不尽。
2楼
肿么没有人回答啊?有知道的赐教一下啊,我很期待
回复
3楼
按建规GB50016-2006,油类厂房属甲乙类厂房,室外消防用水量,按容积大小等综合因素确定,一般容积较小的、室外用水没有条件可不上,室外消火栓用水量按8.2.2.2。
建规第8.3.1建筑占地面积大于300平方米的厂房(仓库)应设置DN65的室内消火栓。
至于消防砂,我见到的有的在围墙角设,有的在厂房前门侧,不影响通行,且便于灭火取用的适当地方,做个防火砂池。
回复
4楼
灰常感谢!!!!!!
回复
5楼
这个人气是不敢恭维啊!!!!
回复
6楼
可以上消火栓,不受ABCDE限制,除了A类可以灭火其他是控火,300平以上厂房即满足上室内消火栓的条件,除非有遇水破坏或剧烈反应的物品,比如活泼金属或变配电间,B类火灾灭火要用泡沫水雾干粉。
回复