变压器选型问题
gzepdq
gzepdq Lv.2
2012年11月06日 13:21:08
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个项目,具体情况如下: 一个污水处理工程,主要用电设备:2台0.4KV的355KW离心风机、1台0.4KV的280KW离心风机、其它水泵等小功率设备约为450KW,以上都是常用设备,设计单位选择了1台SCB10-10/0.4KV,1600KVA的变压器。风机采用软启动器启动,其它设备采用直接启动。我比较担心这么大功率离心风机的启动,会对变压器有很大的冲击,母排的压降会比较大,有可能无法完成全部风机的启动。请教高人,能否给予判断,不胜感激。

最近碰到一个项目,具体情况如下:
一个污水处理工程,主要用电设备:2台0.4KV的355KW离心风机、1台0.4KV的280KW离心风机、其它水泵等小功率设备约为450KW,以上都是常用设备,设计单位选择了1台SCB10-10/0.4KV,1600KVA的变压器。风机采用软启动器启动,其它设备采用直接启动。我比较担心这么大功率离心风机的启动,会对变压器有很大的冲击,母排的压降会比较大,有可能无法完成全部风机的启动。请教高人,能否给予判断,不胜感激。
免费打赏
iamcmh
2012年11月06日 14:03:19
2楼
《工业与民用配电设计手册》P270页有计算公式。
感觉上直接起动都没问题,软起动就更没问题了。
回复
无纤尘
2012年11月06日 14:40:18
3楼
软启动的电机功率 应当小于电源容量的1/3。你的单台风机挨个启动是可以的,同时启动就不行了
回复
gzepdq
2012年11月07日 19:31:22
4楼
有没有那位兄台,能帮忙计算一下,小弟不才,不会计算啊。
回复
gzepdq
2012年11月07日 19:33:29
5楼
兄台,能不能帮忙计算一下,小弟不会计算啊,帮个忙 。
回复
pluliang
2013年05月30日 08:41:10
6楼
算这个版主在行,你的给出你的电缆的参数和长度,估计版主能帮你解决。但我觉得这么大的风机应该用高压设备,直接启动就可以了,电缆可以省钱,软启动也省钱,换个高压柜应该可以的。变压器也不用这么大。
回复
shuidong0223
2013年07月18日 23:20:58
7楼
一点都不懂
回复