四米8的基坑深度 喷锚 挂钢筋网支护 外围打了一排追谁帷幕,止水桩直径50cm相互交接20公分。土层分布情况:从地表到坑底:回填土1米,耕植土1米,余下的粉质性粘土1 分钟前 上传下载附件 (572.24 KB)
四米8的基坑深度 喷锚 挂钢筋网支护 外围打了一排追谁帷幕,止水桩直径50cm相互交接20公分。土层分布情况:从地表到坑底:回填土1米,耕植土1米,余下的粉质性粘土
1 分钟前 上传
下载附件 (572.24 KB)
22楼
很全面 也很到位 个人感觉的话场地富于的话应该加大放坡
回复
23楼
核电的路过~~~真心学习了~~~
回复
24楼
以前施工没有遇见过,学习了
回复
25楼
前辈们的经验和值得学习呀!
回复
26楼
4.8米,可以分二级做止水围膜啊
回复
27楼
支持楼上的意见
回复
28楼
学习一下,
看图片有点危险?
回复
29楼
编制了专家施工方案没有啊
回复
30楼
适当调整直立放坡为斜面放坡,土方开挖和回填量稍有增加,但可以减少土体的剪切应力,从图片上看有水平缝和纵向缝,可以直接选取两段裂缝做斜面放坡,坡顶设置截水沟,支护底设置排水沟和隔20-50米集水井,这个工程土体比较好的了,不让地表水进入支护土体就没问题
回复
31楼
2楼说得很全面,同时我看到你们在裂缝上又挂网了,你们是要在上面再喷一次锚吗?我表示你这方法也是治标不治本,还是照2楼说的去改吧。