电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!第一张
电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!
第一张
22楼
热缩材料的防水性不是那么好吧?我见过供电局的人接的电缆放炮的!
回复
23楼
首先,直埋电缆接头防水有问题,其次,整个过程图片仍不太清楚.
回复
24楼
唉,以前干工地光瞎转悠,没看人家怎么干活,后悔ing...
埋地的话,只用热缩材料就可以了吗?只是问问。
回复
25楼
直埋电缆中间能有接头吗?防水能保证吗?
回复
26楼
中间接头还是马虎了点!接头盒子呢?
回复
27楼
活做得不错。
提出两个问题:
1、接头热缩直埋感觉不妥;
2、铜芯线压接的效果不好。
回复
28楼
电缆沟0.7米深不行吗?热缩管接头直埋不妥,压接后接头最好挂锡。
回复
29楼
中间头压接时,两边电缆怎么没有重叠?不用重叠么?直接利用185铜管么???
回复
30楼
最好中间接头部分套管保护。
回复
31楼
热缩中间头,还是直埋,恐怕解决不了防水问题,我知道3M的低压中间头是采用灌胶工艺恢复外护套和解决防水.中间头防水是第一大问题.
回复