电缆中间接头全过程
tszdm123
tszdm123 Lv.4
2007年06月26日 08:47:48
来自于工地图片
只看楼主

电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!第一张

电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!

第一张

1182818867200.JPG

免费打赏
tyd1998
2007年06月28日 01:25:10
32楼
你比较牛啊!敢这样处理就直接埋地了!佩服中的佩服啊.
回复
tszdm123
2007年06月28日 06:58:30
33楼
我也是第一次做,做好热缩管后用高压防水胶带包了七层。并且该处不会回填做了个电缆井。
回复
hudu_2003
2007年06月28日 08:46:21
35楼
回复
wyk2705301
2007年06月28日 09:15:01
36楼
直埋电缆中间接头用热缩电缆头防水效果不好,规范中是采用中间盒,浇注环氧树脂的,且图中的制作过程中清洁卫生未作好
回复
bravehu2008
2007年06月28日 09:17:05
37楼
不错啊.不去工地很难看的到啊,多谢楼主了!
回复
sulo
2007年06月28日 09:35:17
38楼
跟我上次在深圳观澜一处工地见到的情况一样啊!我那会儿也是看见供局的人员是这样接的,我当时也觉得不妥,而且我们当时的情况更糟:电缆是紧挨着的,电缆沟里到处是泥水。就那样也被验收通过了!汗啊……
不过用到现在也有两个月了,万幸还没有出现问题啊!

(备注:当时那家公司为了节省成本,室外电缆没有带铠,是管沟敷设,后来过了一年,也就是2006年10月份,在原有的电缆沟旁<间距不到3米>又建了一栋5万平米的厂房,结果是:厂房建好后土建拆排山时工人不小心,钢管掉下来把管沟的水泥盖板扎穿,顺而捅破电缆外绝缘护套,相线发热直至烧毁,之后才有如楼主所讲的接电缆中间接头的一幕)
回复
lezg8000
2007年06月28日 09:53:18
39楼
唉,以前干工地光瞎转悠,没看人家怎么干活,后悔ing...
埋地的话,只用热缩材料就可以了吗?只是问问。
回复
hwy1213
2007年06月28日 10:31:20
40楼
首先,直埋电缆接头防水有问题,其次,整个过程图片仍不太清楚.
回复
星期八168
2007年06月28日 15:02:44
41楼
看图还不是很清楚是怎么接法~~
回复
星期八168
2007年06月28日 15:02:44
42楼
看图还不是很清楚是怎么接法~~
回复

相关推荐

APP内打开