电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!第一张
电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!
第一张
43楼
热缩接头的绝缘管应该是黑色的,怎么用红色的?红色的绝缘管是中压和高压才使用,是为了加强绝缘吗?
一般我们低压中间接头采用的是直接整齐对接,也可以交叉对接。
回复
44楼
看到了几张很清晰的工程图,感谢提供。也学到了不少的知识啊
回复
45楼
在哪排的?低压电缆,我看用的好象是,10KV的中间接头?
回复
46楼
这样仅仅用热缩头来包,防住水的确有问题,不符合规范哦!?
回复
47楼
我又看了一遍,你用的是10KV电缆的中间接头,根本没必要,有点过了。那根N线绝缘是怎么处理的?
回复
48楼
同样用中间接头啊
回复
49楼
中间接头的防水不是问题,我们采取的是高压自粘防水胶带加强防水,普通的中间接头自带有防水胶带。
你的埋地电缆,应该考虑的采取措施防止电缆接头因为外力而破损,以前我们采用一个金属护套,但现在很多施工单位为了减少成本,都不使用,我们也经常是多加一层护套管解决问题。
电缆接头使用高压没必要的,低压的电缆接头完全满足要求!
回复
50楼
谢谢啦!!!
回复
51楼
中间接头的防水不是问题,我们采取的是高压自粘防水胶带加强防水。并且该处不会回填做了个电缆井。
回复
52楼