【区别】断路器的额定电流和额定开断电流的区别
thx_life
thx_life Lv.2
2012年11月05日 16:14:04
来自于断路器
只看楼主

断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流In的倍数,如Ir=0.4~1×In。 短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 断路器之所以能够在故障情况下迅速断开,靠的就是内部的脱扣器,所以并不是断路器是否加装脱扣器,而是断路器内一定会有脱扣器,否则就不叫断路器了。 再有脱扣器并不是按照个数来算的,而是根据实际设定不同的参数值(常延时脱扣、短延时脱扣等),只要断路器内部的电流传感装置检测到流过断路器的电流达到某一设定的定值和时间后断路器就会动作跳闸。

最近学习的知识,大家分享一下,不对的地方还望大家指教指教O(∩_∩)O哈
lingxuct
2012年11月08日 17:42:52
2楼
楼主只有额定电流?

“额定开断电流”怎么不说了?
回复
硕硕
2012年11月28日 13:03:46
3楼
回复
电气小霸王
2012年12月05日 09:24:28
4楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
会飞的海豚
2012年12月18日 10:24:19
5楼
对这个始终有些模糊,看起来要非常熟悉还得把整定保护内容好好学习一下,大家一起进步。祝楼主顺利。
回复
ray卢
2013年07月25日 13:17:16
6楼
过来学习一下,对开关这块一直不太了解
回复
alg888
2013年08月21日 10:01:55
7楼
很好啊:lol。。。
回复
葵子
2013年08月24日 08:49:36
8楼
我也正想学习这方面的知识。谢谢了。
回复
jisan2003
2015年12月20日 21:43:10
9楼
学习,谢谢各位的分享
回复
qq_1432103712925
2015年12月23日 15:10:43
10楼
额定开断电流是指 “额定短路开断电流” ?
回复
沈涵
2016年01月12日 13:03:14
11楼
路过学习了~
回复

相关推荐

APP内打开