变压器地线出线的问题
yaweifang
yaweifang Lv.2
2012年11月05日 14:23:40
来自于变压器
只看楼主

各位大侠,请问两台20KVA的变压器出线可以共用一根地线吗?现在我是两台冷冻机,电源引自两台变压器,我想共用一根地线,不知道行不行。有没有什么问题,请指教

各位大侠,请问两台20KVA的变压器出线可以共用一根地线吗?现在我是两台冷冻机,电源引自两台变压器,我想共用一根地线,不知道行不行。有没有什么问题,请指教
免费打赏
zzhspeed
2012年11月05日 15:41:32
2楼
理论上两台变压器在一起时可以共用PE线,因为本来两根地线就是导通的。但最好不这样做,因为对PE线的回流通路有一定要求。假如采用一根5芯电缆和一根4芯电缆的配电方式,当5芯电缆损坏或因其他原因拆除了,另一台的地线不也没有了?恰巧又换了一个电工,对之前的情况又不熟悉,就会出危险了。同时对变电所连接两变压器PE干线的导体有要求,以前这根线只作为等电位连接使用,截面要求不大,但现在将承担短路电流了,所以需要校验其截面。总之有很多麻烦
回复
lingxuct
2012年11月05日 18:59:53
3楼
20KVA二台变压器,你变什么戏法?
回复
hanzhg54
2012年11月05日 20:59:38
4楼
两台变压器公用接地线是可以的,但两台冷冻机的接地线不能共用,这样就没有什么问题。
回复
goldman0
2012年11月07日 09:17:17
5楼
接地极可以同一组接地极。但是接地线最好分开。以前见过一篇文章,说过这方面的问题。所以分开吧。别省那一点材料。又不花你的钱,出了事故,你要被黑锅。
回复

相关推荐