关于抗震的一个问题
datouqing_2007
2007年06月24日 11:34:44
只看楼主

抗震设计中我国的房屋建筑采用三个水准抗震设防目标,即"小震不坏,中震可修,大震不倒".中震称基本烈度,小震为多遇地震,大约比中震低1.55度;大震为罕遇地震,大约比中震高1度.在设计过程中分为"两阶段";第一阶段为结构设计阶段,在这阶段,用相应于该地区设防烈度的小震作用计算结构的弹性位移和内力;第二阶段为验算阶段,一般为重要或特殊的建筑才需要.在这阶段要求用该地区设防烈度相应的大震进行弹朔性变形验算.

抗震设计中我国的房屋建筑采用三个水准抗震设防目标,即"小震不坏,中震可修,大震不倒".中震称基本烈度,小震为多遇地震,大约比中震低1.55度;大震为罕遇地震,大约比中震高1度.
在设计过程中分为"两阶段";第一阶段为结构设计阶段,在这阶段,用相应于该地区设防烈度的小震作用计算结构的弹性位移和内力;第二阶段为验算阶段,一般为重要或特殊的建筑才需要.在这阶段要求用该地区设防烈度相应的大震进行弹朔性变形验算.
问题:抗震规范里有个表3.2.2,抗震设防烈度为7度下面的是地震加速度0.1(0.15)g,那么请问地震加速度0.1(0.15)g是地震烈度7度对应的地震加速度还是多遇地震对应的地震加速度;也就是说地震加速度0.1(0.15)g是7度的地震加速度还是7-1.55度的地震加速度?如果是7度的地震加速度,那么与第一阶段设计相矛盾,如果是7-1.55度地震加速度,可在一些资料上从没提到过,而且用底部剪力法计算时,直接用表3.2.2里的数值进行计算?
喜欢大家一起讨论,一起进步.
免费打赏
hdh000@co163
2007年08月22日 17:11:14
12楼
抗震设防烈度(即中震烈度)是地区的设防依据;抗震设防目标是;小震不坏,中震可修,大震不倒;抗震设计方法:两阶段设计法,即,小震强度验算,保证结构不坏。中震及大震结构已进入弹塑性状态,通过延性的构造措施,满足结构中震可修及大震不倒的要求,对某些结构尚须进行大震弹塑性变形验算。在软件输入的地震信息中,有设防烈度、小震的地震影响系数最大值、大震的地震影响系数最大值等。地震影响系数最大值不须要根据地面最大加速度计算,规范有表可查。(目前我国抗震设防依据仍采用双轨制,即烈度和地震动参数,烈度是抗震措施的主要依据之-,参数“地震最大影响系数、地面最大加速度等” 是抗震计算的依据)

回复
yangch115
2007年08月27日 16:13:48
13楼
二楼的概念的确非凡
回复
tianshi0802
2007年12月19日 22:50:54
14楼
谢谢回答。概念明确极了。收获多多
回复
liujinglei
2007年12月20日 16:47:09
15楼
顶 一下 收获很多
回复
pzpcsy981
2008年04月19日 03:40:56
16楼
0.1(0.15)g应该是设防烈度时的设计基本地震加速度。
回复
lz1982121
2009年06月19日 15:09:26
17楼
这确实是个问题,看了好多帖子,也没人没说清楚这个问题。
1、设防烈度对应的是中震;
2、PKPM中多遇地震影响系数最大值默认的数值是对应于设防烈度的;
因此,如果按两阶段的设计思想,对一般结构按多遇地震进行弹性计算,那么PKPM中多遇地震影响系数最大值是不是要调小呢???
期待高手回答这个问题!!!!!!!!
回复
lz1982121
2009年06月19日 15:42:38
18楼
12楼的说法是对的。
目前采用的二阶段设计,在软件输入的地震信息中,有设防烈度、小震的地震影响系数最大值、大震的地震影响系数最大值等。小震的地震影响系数最大值、大震的地震影响系数最大值按抗震规范5.1.4条取(其数值是设防烈度对应的多遇地震和罕遇地震的地震影响系数最大值,具体对应关系可找78规范),所以一阶段设计还是按多遇地震的地震动参数计算结构的弹性地震作用和相应的地震作用效应。
造成这个困惑的主要原因是目前我国抗震设防依据仍采用双轨制,即烈度和地震动参数,烈度是抗震措施的主要依据之-,参数“地震最大影响系数、地面最大加速度等” 是抗震计算的依据。
回复

相关推荐