求指导 15m跨
lzq2012
Lv.2
2012年11月05日 11:51:40
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
15m跨不做预应力梁,梁的截面怎么取啊?
15m跨不做预应力梁,梁的截面怎么取啊?
免费打赏
无间道
2012年11月05日 13:42:00
2楼
这要根据使用荷载来决定,常规的经验做法是1/8~1/12。
回复
scylb
2012年11月05日 14:58:10
3楼
看看荷载,看看是边跨还是中跨,
回复
scylb
2012年11月05日 14:59:53
4楼
之前有过实际的工程,边跨,15800mm,梁高1400,希望对你有参考
回复
scylb
2012年11月05日 15:02:33
5楼
对了还有手工验算下挠度,以确定预先起拱的高度
回复
cadxzhou
2012年11月07日 09:21:52
6楼
15m跨如果不做预应力,裂缝很多。预应力梁在现场制作很麻烦,建议到预制厂去订制预应力梁。
回复