请教各位师傅,层楼之间的配线问题。
fyngdmm
fyngdmm Lv.2
2012年11月04日 22:15:27
只看楼主

请问:是从一楼配电箱,各自分一条线到各楼层。还是:从一楼配电箱只穿一根线上二楼,而后从二楼配电箱串一根上三楼,三楼再上四楼。。。。。农村自建房,有劳师傅指点。

请问:是从一楼配电箱,各自分一条线到各楼层。

还是:从一楼配电箱只穿一根线上二楼,而后从二楼配电箱串一根上三楼,三楼再上四楼。。。。。

农村自建房,有劳师傅指点。
免费打赏
kongzhuo12
2012年11月05日 08:58:49
2楼
个人建议楼层面积如果100m2左右,可以每层设置一个层箱。一楼设总箱,放射式配电至各层。
回复
aa7785773
2012年11月05日 21:17:49
3楼
照明插座那些最好预埋,安全啊,每层一个箱方便,也少线,要看你怎么安排了
回复
lncy2002
2012年11月06日 20:37:10
4楼
同意楼上,还是每层一个箱方便。便于控制。
回复
zzhspeed
2012年11月07日 09:47:52
5楼
两者都可以。区别是前者费电缆多,后者跳闸时故障面大。
回复
zhu000306
2012年11月07日 10:17:35
6楼
有好多种配线方式 放射式 树干式 和链式 ,或结合使用,你是几层的建筑 一般情况树干式和放射式都可以,楼层较高推荐用树干式,链式如果出问题故障面会更大,一般不推荐
回复
fyngdmm
2012年11月08日 08:41:00
7楼
我家是六层自建房,请师傅推荐一个结构。

我准备把三相电拉进家里。用的是16平方的线,然后用10平方线分到各层。

考虑到将来加建的话,上第六层的用16平方(跟主线一样大),以后六层往上的线直接从六层接,这样是否允许?或有更好的推荐吗?
回复
wave1988
2012年11月08日 10:44:43
8楼
自建房一根主线就行,每层一根进线施工量大,耗费电缆多,不经济。并且都是自家房子,要是出现问题检修也不存在什么问题。主要还是在可以使用的条件下尽量节省费用
回复
zhu000306
2012年11月08日 11:10:43
9楼

我认为完全可以,底层三相进线用16平的设一总箱,每个楼层设一分箱,放射式供电,6层考虑加建等因数 进线加用16平,加建后可以采用链式供电从6层分箱拉一根线过去设一箱, 现在的照明配电箱也很便宜,不过就是计费的时候用的是三相电,考虑三相平衡 电费比单相要多
回复
zzhspeed
2012年11月08日 11:13:43
10楼
6层楼16平偏小。
可以采用一根25的5芯电缆作为主干一直通到屋顶。每层接出一根相线和零线、地线,各层单相供电。1~6层分别接ABCABC相,三相平衡。
回复
yandeguang1989
2012年11月09日 15:23:41
11楼
其它层是三相还是单相呢