教基础处理高手,人工挖孔桩地下水位高怎样办?
xzw1981
xzw1981 Lv.2
2004年09月24日 08:35:28
来自于地基基础
只看楼主

人工挖孔桩,地下水位高,水压大,可能有地下暗流。已挖七八米深。 改成机械钻孔是不是一个好主意?二十米左右到强风化岩石。

人工挖孔桩,地下水位高,水压大,可能有地下暗流。已挖七八米深。
改成机械钻孔是不是一个好主意?二十米左右到强风化岩石。
suibing
2004年09月24日 08:40:40
2楼
地下水量不大时:
可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后
继续下一段的施工。
水量较大时 :
当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔
同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合
理,能达到很好的效果

对于你说的改称机械钻孔,若能达到相应要求的话,应该没问题。
回复
suibing
2004年09月24日 08:42:27
3楼
回复
angel_csu
2005年01月30日 16:42:46
4楼
地理水位高本来就不能设计成人工挖孔桩的,可以将下在的部分采用钻孔桩,灌桩时和水下灌注桩一样.
回复
hongyuge
2005年01月31日 11:45:26
5楼
谁设计的,勘察报告没探明地下暗流嘛?如果真遇到大的暗流是没有办法的,我遇到过有一个,后来换场地了。
建议降水,如果还没办法,那换场地
回复
jsgi_w
2005年02月02日 18:48:47
6楼
水位高是一个方面,更主要的是场地地层的渗透性,没有砂层就能挖(有淤泥也可以挖)。有厚砂层只能钻了。
回复
bao.yi.shun.cgh
2005年02月19日 21:02:08
7楼
可改为预制桩,如果改不了,则在地下水量不大时可选用水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工;地下水量较大时可采用井点或井管降水后用上述方法施工即可。
回复
herunfeng3333
2005年04月30日 07:26:25
8楼
地质资料上对地下水位的高度没有提供吗?如果是这样建设方可追究勘察单位的责任.
回复
whg229
2005年04月30日 14:27:31
9楼
首先应查明地下水的类型,是属于上层滞水,可以采用明排的办法,如果是承压水位,就必需采用深井降水了,我们在地下古河道上的砂卵石层中挖桩,也遇到了你所说的这种情况,明排是难将水位降下去的,最后采用的深井降水,保证在人工挖孔桩施工期间,地下水位低于持力层.
回复
superstar2202
2005年04月30日 18:31:25
10楼
除了以上朋友们的办法以外,还可以采用井点降水啊。总之是要降水的,就是采取办法降水就行了,别的没有什么好的办法。
回复
zqlon
2007年01月08日 16:30:33
11楼
个人认为,采用降水的方式的风险比较大。较为容易对周边的建筑物造成影响,最好还是采用机械钻桩。