人工挖孔桩,地下水位高,水压大,可能有地下暗流。已挖七八米深。 改成机械钻孔是不是一个好主意?二十米左右到强风化岩石。
人工挖孔桩,地下水位高,水压大,可能有地下暗流。已挖七八米深。
改成机械钻孔是不是一个好主意?二十米左右到强风化岩石。
2楼
地下水量不大时:
可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后
继续下一段的施工。
水量较大时 :
当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔
同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合
理,能达到很好的效果
对于你说的改称机械钻孔,若能达到相应要求的话,应该没问题。
回复
3楼
回复
4楼
地理水位高本来就不能设计成人工挖孔桩的,可以将下在的部分采用钻孔桩,灌桩时和水下灌注桩一样.
回复
5楼
谁设计的,勘察报告没探明地下暗流嘛?如果真遇到大的暗流是没有办法的,我遇到过有一个,后来换场地了。
建议降水,如果还没办法,那换场地
回复
6楼
水位高是一个方面,更主要的是场地地层的渗透性,没有砂层就能挖(有淤泥也可以挖)。有厚砂层只能钻了。
回复
7楼
可改为预制桩,如果改不了,则在地下水量不大时可选用水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工;地下水量较大时可采用井点或井管降水后用上述方法施工即可。
回复
8楼
地质资料上对地下水位的高度没有提供吗?如果是这样建设方可追究勘察单位的责任.
回复
9楼
首先应查明地下水的类型,是属于上层滞水,可以采用明排的办法,如果是承压水位,就必需采用深井降水了,我们在地下古河道上的砂卵石层中挖桩,也遇到了你所说的这种情况,明排是难将水位降下去的,最后采用的深井降水,保证在人工挖孔桩施工期间,地下水位低于持力层.
回复
10楼
除了以上朋友们的办法以外,还可以采用井点降水啊。总之是要降水的,就是采取办法降水就行了,别的没有什么好的办法。
回复
11楼
个人认为,采用降水的方式的风险比较大。较为容易对周边的建筑物造成影响,最好还是采用机械钻桩。
回复