请看WFI 在奥运海水空调夸张宣传背后的真相
mxd_qd
mxd_qd Lv.2
2007年06月22日 22:51:19
来自于热泵工程
只看楼主

原稿:在http://www.cnnb.com.cn中国宁波网07年06月06日 08:11稿源:东南商报编辑:朱慧慧报:昨日记者从宁波沃富圣龙中央空调有限公司获悉,该公司为2008年奥运会青岛国际帆船媒体中心研发的“地源/海水源热泵中央空调”系统成功完成调试,节约能源高达50%,且无燃烧、无废弃物、无污染。这是奥运会历史上首次采用“海水空调”,在全国已建成的公共建筑中也属首家,成为“绿色奥运”的一大亮点。“海水空调”节能高达50%节能环保被奥组委相中


原稿:在http://www.cnnb.com.cn中国宁波网07年06月06日 08:11稿源:东南商报编辑:朱慧慧报:
昨日记者从宁波沃富圣龙中央空调有限公司获悉,该公司为2008年奥运会青岛国际帆船媒体中心研发的“地源/海水源热泵中央空调”系统成功完成调试,节约能源高达50%,且无燃烧、无废弃物、无污染。这是奥运会历史上首次采用“海水空调”,在全国已建成的公共建筑中也属首家,成为“绿色奥运”的一大亮点。“海水空调”节能高达50%节能环保被奥组委相中
  奥运会青岛帆船国际媒体中心是2008年中国奥运会水上项目的主要媒体中心之一,为打造绿色奥运,该中心要求内部空调设施必须先进、环保、节能,并向全球公开招标。获悉该消息后,宁波沃富圣龙公司积极参与了此次竞标。
  据宁波沃富圣龙中央空调有限公司总经理嵇成峰介绍,奥运会青岛帆船场馆的中央空调设备统招标共有20家企业参与了争夺。在这项历时数月,由中国奥委会组织的全球招标中,宁波沃富圣龙公司联合技术提供方美国WFI公司提出了海水源热泵中央空调系统工程的方案,通过了眼光挑剔的专家组的重重考察和论证,最后成功地从20多家竞争者中脱颖而出,获得了这项造价达到570多万元的奥帆媒体中心中央空调项目。招标组的空调专家对海水源热泵空调系统工程的评价是:海水源热泵空调系统供热时可代替锅炉房系统,没有燃烧避免排烟污染,供冷时省去了冷却塔,避免了霉菌污染;而其综合运行费用只有传统方式的二分之一至三分之二,是高效节能、运行成本低、绿色环保、操作简易的成熟高科技产品。
  资料显示,这组海水空调系统建设投资576万元,比传统中央空调系统多150万元。但其综合运行费用为每年16.8万元,而传统中央空调的运行费用每年约28.56万元,每年可节省12万元左右。 “仅电能这一项每年就可以节省6000多度,而且对整个城市没有任何污染,这非常符合绿色奥运的理念。”青岛市政府新闻发言人王海涛这样告诉记者。
  竞标成功后,宁波沃富圣龙公司还专门考察了当地环境,结合场馆情况进行了专门的设计。目前,已有15台具有防海水侵蚀功能、功率达到88kW的海水源热泵机组在奥运会青岛帆船国际媒体中心安装、调试成功,使“海水空调”首次服务于奥运会。政府补贴推广使用“地源空调”目前应用地源热泵的建筑面积超过10万平方米
背后的真相:
1、青岛奥运项目建设方是青岛东奥集团,青岛分会场的建设根本没有北京奥组委的参与,其中的媒体中心,只是一个海边栈道旁的总面积5000平方米小场馆,采用是总包方投标方式,只有4家投标,结果是青岛建设集团中标,联合投标中标的机组品牌是美国美意。但是WFI靠某专家以诋毁方式,偷梁换柱非正常手段更换了品牌。哪来的北京奥组委全球招标?哪来的20几家投标单位?
2、怎么算的账?海水源热泵只是用在使用面积为3000多平米的媒体中心。每平米空调造价达近2000多元,其中还不含昂贵的引海水费用,造价是常规空调的5倍。就算计算得的节能账不含水分,每年仅节省6000度划算吗?就算每年能省12万,需要近40多年才能收回!你的机组到那时早进废品站了。
3、而且用户不放心,还额外投资引入青岛开源热力集中供热做为后备补热保证,这部分账怎么算?
4、哪来的节能三分之二?夏天海水只是排热,与冷却塔无异,冬天引海水只能取3度温差的热量,海水泵耗电却是传统空调的3倍!
5、那来的具有防海水侵蚀功能的机组?媒体中心海水通过钛板换热器隔离,系统是乙二醇和水的混合溶液,与海水何干?
6、在中南商报http://www.cnnb.com.cn  中国宁波网   07年06月06日 08:11稿源: 东南商报   编辑: 朱慧慧报道图片中是青岛帆船中运动员中心在安装奥地利桑得利公司(海尔总承包)的太阳能集热器,与WFI何干?
7、欺骗记者,愚弄大众,是一个外资企业的行事风格吗?

免费打赏
mxd_qd
2007年06月25日 12:52:08
12楼
谢谢!那我多说两句:
1 这之前,我是局外人,不得不说是因为有的人拿片叶子遮住自己的眼睛,大庭广众之下吹牛皮,还真以为没人知道他干的事情是咋回事!
2 有的厂家急于发展可以理解,但是千万不要攻击别人,抬高自己,还拿着这两个不具有推广价值的试点性、概念性的项目说事,你以为没人知道是怎么回事?还在人民大会堂发布什么节能宣言,贬损国内传统空调的厂家,这样的话,当大家了解了真相,会对它的合理应用产生误区,恰得其反,不利于水源热泵这个节能产品,这个行业的推广。
3 投资回报的经济分析计算,奥运媒体中心如果上常规空调,比如大金的VRV,每平米造价也就300-400元,5000多平米建筑面积总价不到200万,570-200=370万,这高出的370万是多花的钱,你号称每年能省下12万元,要多少年达到经济平衡点,可以拍胸脯说比常规空调节能呢?40年算少了,没有盈亏平衡点!为什么?贷过款买房吧?算算利息吧,20多年以后,这370万就是700多万!!真节能是多花的钱3-5年之后就能收回还有盈余,再算算设备寿命期内节省多少,任何空调设备就算20年之后还能使用嘛?
4 需要注意的是,由于海水空调需要引海水换热,引海水需要工程船潜水员水下工程作业,爆破,布管还考虑有海流\泥沙\鱼类\潮汐\藻类\贝壳\植物等的影响的,你知道一个潜水员一天的费用多少吗?至少10000元!整个工程没个2-300万下不来,当然,该青岛奥运项目特殊,水下部分建防浪堤坝(观众看台)时已部分建成了,那570也就不在他们计算之内.如此天价的空调系统,他的优势在那里?
5 再解释一下,水源热泵是好的节能的系统,但要应用到适合的条件下,任何系统的应用都要考虑经济性,不能把任何条件下的低温取热的概念炒作当作优势去推广,欧洲北部是有个别国家如瑞典,用海水+热泵来采暖的,别忘了人家有海沟、有地热、有赤道来的温暖的北大西洋暖流!上下层的海水温度不同!而我国沿海是典型的大陆架地形,上下水层温度几乎一样,冬天-1-3度左右,哪来的适合热泵的海水!
6 个人直言,难免偏颇,只是想提醒那在台子上发言唱高调吹牛皮的,嗨!吹破了!哈哈哈!!
回复
mxd_qd
2007年06月25日 14:15:27
13楼
谢谢4楼的资料,你的资料真齐全,没想到给中标单位---青岛建设集团的调试竟然整成论文本校发表了?你买我的东西我给你发表文章,管它事情真与假,我得利来你得名,来而不往非礼也,哈哈哈!
回复
hubeixp
2007年06月26日 09:51:42
14楼
路过,
回复
mhsn1979
2007年06月26日 16:28:02
15楼
期待WFI的辩解。

本来还想用他们的机组,现在看来得重新考虑了
回复
super_woods
2007年06月27日 19:06:31
16楼
楼主,好象对WFI有很多怨言啊/是不是还有很多猛料要爆啊?爆料也要个水平的!连人家狗崽队爆料都有职业道德的,不是铁证不会拿出来的.疯狗乱咬人会要乱棒打死的哦!

奥运会场馆空调设备招标小弟也有幸参与了几个,青岛奥运项目也略知一二.建设总包方的确是东奥集团,但最终的项目批准还是要北京奥组委通过的.另外评标专家的工作现在哪个公司不做啊?问题是你怎样看待的!说下题外话,美意在ARI的影响也确实比不了WFI.这是本人亲自证实的.顺便问一下楼主,你知道北京奥运会中央空调的赞住商是谁吗?

好了,就聊到这吧,如果楼主觉得以后还要咬人的话,建议买几根猪骨头回家啃吧!
回复
super_woods
2007年06月27日 19:08:25
17楼
WFI海水源热泵空调工程在青岛发电厂的应用

摘要:当前,水源/地源热泵这一主要应用可再生能源,节能、环保的绿色空调系统已被普遍认可,然而由于这一领域在国内处于起步阶段,应用实施中还需要不断总结经验。
关键词:海水源热泵 空调工程 青岛发电厂
当前,水源/地源热泵这一主要应用可再生能源,节能、环保的绿色空调系统已被普遍认可,然而由于这一领域在国内处于起步阶段,应用实施中还需要不断总结经验。
以海水为冷热源的热泵系统的成功应用,将为各沿海、沿江城市的水源系统的应用提供借鉴。本文旨在通过目前国内建成的第一个海水源热泵空调系统示范工程的实施,介绍由WFI海水源热泵空调系统的工作原理、工程设计、运行参数、节能效益分析,为实施大型水源热泵区域供热、供冷提供理论和实践样板。
1 工程概况
该工程位于青岛发电厂内,建筑共2层,一层为职工食堂,二层为工会办公室,层高均为4.5m,建筑面积2400m²,空调总面积为1871.5 m²(不计算浴室面积)。此热泵空调系统同时供应洗澡热水,按100 m²/d计。
一层为职工食堂,分就餐区和厨房灶间两部分,24h正常营业。厨房灶间由于有蒸汽锅等散热量较大的设施、设备,冬季白天温度大约在26℃-28℃,需要制冷运行;晚上需要制热运行。二层为工会办公室、歌舞厅、健身活动室以及会议室,各自冷热温度需求不同,使用时间分散且不固定。

2 关于WFI
此工程应用的是美国WFI水-水机组和水-空气机组。WFI致力于高端水源热泵产品的研发,以及地下环路的设计与应用。
WFI带动水源热泵行业进入高端建筑市场,并使地源系统的应用得以科学、规范。“专注、创新,引领行业”,WFI品牌已成为整个行业高端产品、技术以及服务的最佳典范象征,更获得了行业超过50%的市场份额以及高达96%的业界最高客户满意率。
WFI的中国生产基地拥有先进的生产流水线、一流的焓差实验室,并拥有专业的主机开发设计师、工程设计和各类管理人员。该基地在从事水源/地源热泵产品的开发、制造、销售的同时,同样担负着在中国推广环路设计、应用及施工的任务,并已完成了众多颇具影响、包括建筑面积超过两万平方米的高层建筑的地源热泵工程。
3 空调设计参数
3.1室内空气设计参数
WFI设置的室内空气设计参数是按照采暖通风与空调设计规范选取,其参数见表1

3.2 海水设计温度
青岛沿海海水温度水下5m处,冬夏海水温度变化不大,因此本设计海水温度按照最低水位水下5m计算,其数值夏季(7月~9月)25.2℃;冬季(12月)6.39℃,冬季(1月~2月)3.74℃。
3.3空调负荷
1)夏季冷负荷:QL =231.5KW ;冬季热负荷: QR =187.2 KW。
2)浴室热负荷:QR =273.5 KW。
4 空调系统设计
为满足不同区域在同一时间对冷暖的不同需求,设计工程师考虑在室内采用水-空气热泵机组,保证机组可以随时冷热切换,相当于用“二管制”代替了传统空调系统"四管制"才可达到的同时满足冷暖要求的高档享受,节省了水管路的费用,而且方便运行管理。
每台热泵机组根据室内新风需求,在回风管道上引入适量的新风,新风入口装有电动调节阀,风阀的开启与关闭与热泵机组的风机连锁。
每台机组具有制冷、制热与通风功能,并且均配有室内控制器。过渡季节,可根据实际需要制冷、制热或通风运行。
水系统为异程设计,每台水-空气机组进水管上装有过滤器,回水管上装有自动排气阀。每层水管路连接的第一台热泵机组进出水管上装有温度计、压力表,其余每台均预留安装孔,方便机组的运行检修。
5 海水源热泵系统
5.1海水处理
据WFI环路设计的工程师测量,该地海水中含有一些生物活性和高含量的固体粒子(砂子、有机物质等),含盐量也很高。这些颗粒可能会在表面形成沉淀物,结果会增加生物活性以及微生物腐蚀的可能性。为了避免这些,在海水引入口安装一个机械过滤器来过滤掉这些颗粒,还要通过杀死细菌的方法减少生物活性。
5.2蒸发器
为了避免海水直接进入热泵机组,而对蒸发器产生腐蚀,该系统设计中我们引入了抗海水腐蚀的二级换热器,换热器采用钛板制作,其示意图如图1所示。

5.3海水管道设计
海水管道采用硬聚氯乙烯给水管材(U-PVC),海水下管道在海底开槽挖沟安装,陆地上管道直埋敷设。
6 洗澡热水系统设计
浴室内原有喷淋头没有混水阀,洗浴时直接使用蓄热水箱内的热水,所以蓄热水箱内的热水控制在45℃时。该系统选用3台水-水热泵机组,机组出水温度40℃-45℃,接入浴室蓄热水箱。当蓄热水箱内的水温高于45℃时,3台热泵机组停止运行,当蓄热水箱内的水温低于40℃时,3台热泵机组启动运行。使用该生活热水系统代替原计划的电锅炉,节约了5倍的效率。
7 自动控制
7.1 循环水系统控制
本工程采用变流质、变供回水温差运行,一二次网循环水泵均采用变频控制,根据海水温度的变化,控制水泵的启停和运转频率。
7.2 空调系统与洗澡水系统运行控制
冬季,空调系统与洗澡水系统均在制热模式下运行,两个系统并联运行。夏季,空调系统在制冷模式下运行,而洗澡水系统在制热模式下运行,将空调房间内的热量转移到洗澡水系统中,可以实现系统间能量转移,节省一次网能量。当第二次网回水温度高于设定的最低温度时,两个系统并联运行;当二次网回水温度低于设定的最低温度时,两个系统串连运行。
7.3 系统补水控制
二次网循环水泵补水定压点处安装有电接点压力计,当测得的压力值低于设定值时,补水泵停止运行;当压力超过安全压力时,安全阀开启泄压。
7.4 新风口控制
水-空气热泵机组的风机停止运行后,装在新风口处的电动调节阀自动关闭。
8 运行状况
本 工程2004年8月开始施工,2004年11月调试完毕投入正常运行使用。
由于海水供水温度基本恒定,换热温度也基本上维持在一定范围内,经过整个冬季制热和夏季制冷运行监测,机组运行效果非常良好,达到设计预期目标。



9 结语
海水源热泵系统冬季可以代替锅炉为建筑供热,夏季可以代替制冷机组和冷却塔为建筑供冷,同时该系统还可提供卫生用热水,不需另外配置专用洗浴锅炉或热水器而能得到持续不断的热水供应,从而实现海水源热泵的一机多用。
海水源热泵系统仅用少量电能实现采暖、制冷,不燃气、不燃煤,无污染物的排放,环保效益显著。
海水源热泵空调系统已各采暖及空调(制冷)季总运行费用<30元/ m². a,比传统中央空调可节能30%~40%。
在创造极大的环保、节能价值的同时,水源热泵系统的应用更令城市更美丽。该系统取消了空调外机、取消了冷却塔等散热装置,因此令建筑与城市更和谐。这一点,对旅游城市、尤其是沿江、沿河的历史风貌建筑的保护、维护城市的原生态,意义更加重大。
该海水源热泵应用示范工程的建立,为开发利用海洋新能源提供了理论和实践样板;积累了海水源热泵运行数据与经验,为大型海水源热泵区域供热供冷提供了科学依据,同时也为上海、重庆等沿江城市的大规模沿江建筑群的空调系统选用,提供了有效借鉴。


回复
zj_fzj
2007年06月27日 21:56:22
18楼
楼上回应的不错.我顶!
是啊,真没想到他不是WFI 的人,竟然能列举wfi的这么多看起来很罪的"罪证",连很多我都不晓得,他怎么会知道?
口口声声美意好,是何居心,我想他的身份已经昭然若揭了
同时,业界有句话,只有敌人的存在,才会帮助我们成长的更快.
所以我感谢CCTV,感谢MTV,感谢163,感谢mxd_qd.感谢所以帮助我们成长的"敌人"朋友,辛苦了
回复
zj_fzj
2007年06月27日 23:49:20
19楼
我电脑这里有很多WFI宁波样板工程的已经运行的电费数据,都是小弟辛苦,磨破嘴皮,好歹从业主的物业或办公室负责人那里要来的copy和扫描数据,弥足珍贵啊。这些都是以后国家推广地源热泵系统的原始数据啊。我也为此做了一份节能分析的PPT。有机会的话,可以到我公司,我放给你看。
一般地源热泵系统使用费用为0.16~0.2元/平方,家用分体空调为0.5~0.7元/平方,绣花里空调约0.3~0.4元/平方的样子,这次小弟统计过的。呵呵
就单单讲鄞州银行大楼吧(曾经在网上有“敌人朋友”片面的谈过这个大楼),该楼建设我参与了太多。从最开始的图纸设计、修改、安装、管理、调试、审计、售后and so on。既然这样,那让这个大楼让大家更深入了解一下吧,已备大伙日后都有个谈资。
原该大楼位于宁波市中心,应鄞州区政府行政机构全部搬迁至新城区的需求,她也搬家了。原大楼28000平米,29层,就采用溴化锂空调,夏季一天光空调费用(电+油)就1万大洋啊,正所谓烧油就是烧钱啊。故当时有国税采用地源热泵系统的先例,银行各决策者的目光也投向该系统。新大楼建筑面积36000平米,21层,空调面积26000平米,由于红线内钻孔面积少,WFI人敢为人先,将2/3的地埋管大量的埋设于地下室及桩基孔内,成就了目前全国最大的地下室内埋管工程。
大楼近300台水风机组用于办公区域、2台恒温恒湿机组控制银行数据中心空气温湿度、及70多台末端盘管及风柜,三个用地源热泵组成的不同风、水系统,且大楼空调自控都是WFI人自行设计的水泵变频系统+末端机组联控系统+混合系统根据水温全自动切换系统。兄弟,你说我们容易吗?还这么的鸡蛋里挑骨头。要么你的要求太高,要么商业上的攻击,要么人品问题啊,要么……。汗,何必!
诚然,大楼的空调有使用上的问题,但亲爱的“敌人朋友们”!做中央空调的人士都清楚,中央空调是个系统工程,承认不?不是一有空调的问题都是中央空调问题,或者干脆说是WFI的问题。有可能是业主的使用不当,或每个业主对空调效果的接受能力不一致(曾经在调试过程中,有业主讯骂我怎么空调开不起来,把它拆了算了。赶紧过去一看,空调的开关是OFF档,温度拨盘,风速开关怎么拨当然没用。我那时狂晕,当然这些细节服务以后一直在做。)由于消防的强规、装修的造型、检修口的不合理、避让排水管、业主的对装修的眼光要求等很多条件下,(当然也有安装上的问题)牺牲了很多空调功能,这个是我们极力想避免的,但很多情况下还是残酷的存在。承认不?
另外大楼的自控,有见过一个月完成调试吗?自控调试是一个逐渐修改参数、稳定系统的过程,这个我深有体会的。
所以啊,敌人朋友们。我不知道你们的样板工程做的怎么样,你们的机组如何的好,你们的业主口碑如何的好。但是你敢对全国人民拍着胸脯说,我的空调是最ok的!不会出任何差池。很难啊。但这些都是我和你共同努力的方向。而且WFI人一直在努力。
再送一句话,你想成为什么样的人,你就能成为什么样的人!
WFI想成为成为行业的领导者,用户尊崇的贵族品牌,想成为21世纪最受中国人欢迎的节能空调。来造福人类,造福子孙,我们有能力、有实力可以能为这样的人。这个有罪吗?为什么意见这么大,你有更佳的双赢之道?来一起共同分享下吧!
不过还是感谢敌人朋友们,只有你们,我们才能成长的更快。缘分啊,谢谢啦!
回复
简易
2007年06月28日 12:02:42
20楼
TO:super_woods(17楼)你好!
我对所有的关于海水源热泵空调项目都很感兴趣,不论成功的或存在问题的,一个新生的产品肯定会遇到措折是在所难免的。
电厂那个海水源热泵项目我听负责该部分电力的工程师(女同志)详细介绍过,用了两家公司的产品。
你提供的青岛海域的海水温度冬季(12月)6.39℃,冬季(1月~2月)3.74℃是04年电厂的海水温度,04年青岛取暖季节的海水表层平均温度是6.645℃,最低水温是3.3℃。
一二次网循环水泵均采用变频控制,根据海水温度的变化,控制水泵的启停和运转频率,这种变频供水方案省电吗?我正准备做这方面的学习。
电厂的海水源热泵项目只提供过冷量/热量负荷,没见过关于水泵的功率及末端设备的功率介绍,如果按海水夏季(7月~9月)25.2℃二次换热后将增加3~5℃,机组的效率将会降低10~15%,再加上二次换热水泵的功率最少也的增加功率10~15%,在青岛地区环境温度夏季平均32℃左右,很难看出从那里能省电?
最好能拿出详细的服数据分析,其待你的指教!
回复
lihe134
2007年06月28日 15:46:52
21楼
貌似辩论赛开始了
回复