原稿:在http://www.cnnb.com.cn中国宁波网07年06月06日 08:11稿源:东南商报编辑:朱慧慧报:昨日记者从宁波沃富圣龙中央空调有限公司获悉,该公司为2008年奥运会青岛国际帆船媒体中心研发的“地源/海水源热泵中央空调”系统成功完成调试,节约能源高达50%,且无燃烧、无废弃物、无污染。这是奥运会历史上首次采用“海水空调”,在全国已建成的公共建筑中也属首家,成为“绿色奥运”的一大亮点。“海水空调”节能高达50%节能环保被奥组委相中


原稿:在http://www.cnnb.com.cn中国宁波网07年06月06日 08:11稿源:东南商报编辑:朱慧慧报:
昨日记者从宁波沃富圣龙中央空调有限公司获悉,该公司为2008年奥运会青岛国际帆船媒体中心研发的“地源/海水源热泵中央空调”系统成功完成调试,节约能源高达50%,且无燃烧、无废弃物、无污染。这是奥运会历史上首次采用“海水空调”,在全国已建成的公共建筑中也属首家,成为“绿色奥运”的一大亮点。“海水空调”节能高达50%节能环保被奥组委相中
  奥运会青岛帆船国际媒体中心是2008年中国奥运会水上项目的主要媒体中心之一,为打造绿色奥运,该中心要求内部空调设施必须先进、环保、节能,并向全球公开招标。获悉该消息后,宁波沃富圣龙公司积极参与了此次竞标。
  据宁波沃富圣龙中央空调有限公司总经理嵇成峰介绍,奥运会青岛帆船场馆的中央空调设备统招标共有20家企业参与了争夺。在这项历时数月,由中国奥委会组织的全球招标中,宁波沃富圣龙公司联合技术提供方美国WFI公司提出了海水源热泵中央空调系统工程的方案,通过了眼光挑剔的专家组的重重考察和论证,最后成功地从20多家竞争者中脱颖而出,获得了这项造价达到570多万元的奥帆媒体中心中央空调项目。招标组的空调专家对海水源热泵空调系统工程的评价是:海水源热泵空调系统供热时可代替锅炉房系统,没有燃烧避免排烟污染,供冷时省去了冷却塔,避免了霉菌污染;而其综合运行费用只有传统方式的二分之一至三分之二,是高效节能、运行成本低、绿色环保、操作简易的成熟高科技产品。
  资料显示,这组海水空调系统建设投资576万元,比传统中央空调系统多150万元。但其综合运行费用为每年16.8万元,而传统中央空调的运行费用每年约28.56万元,每年可节省12万元左右。 “仅电能这一项每年就可以节省6000多度,而且对整个城市没有任何污染,这非常符合绿色奥运的理念。”青岛市政府新闻发言人王海涛这样告诉记者。
  竞标成功后,宁波沃富圣龙公司还专门考察了当地环境,结合场馆情况进行了专门的设计。目前,已有15台具有防海水侵蚀功能、功率达到88kW的海水源热泵机组在奥运会青岛帆船国际媒体中心安装、调试成功,使“海水空调”首次服务于奥运会。政府补贴推广使用“地源空调”目前应用地源热泵的建筑面积超过10万平方米
背后的真相:
1、青岛奥运项目建设方是青岛东奥集团,青岛分会场的建设根本没有北京奥组委的参与,其中的媒体中心,只是一个海边栈道旁的总面积5000平方米小场馆,采用是总包方投标方式,只有4家投标,结果是青岛建设集团中标,联合投标中标的机组品牌是美国美意。但是WFI靠某专家以诋毁方式,偷梁换柱非正常手段更换了品牌。哪来的北京奥组委全球招标?哪来的20几家投标单位?
2、怎么算的账?海水源热泵只是用在使用面积为3000多平米的媒体中心。每平米空调造价达近2000多元,其中还不含昂贵的引海水费用,造价是常规空调的5倍。就算计算得的节能账不含水分,每年仅节省6000度划算吗?就算每年能省12万,需要近40多年才能收回!你的机组到那时早进废品站了。
3、而且用户不放心,还额外投资引入青岛开源热力集中供热做为后备补热保证,这部分账怎么算?
4、哪来的节能三分之二?夏天海水只是排热,与冷却塔无异,冬天引海水只能取3度温差的热量,海水泵耗电却是传统空调的3倍!
5、那来的具有防海水侵蚀功能的机组?媒体中心海水通过钛板换热器隔离,系统是乙二醇和水的混合溶液,与海水何干?
6、在中南商报http://www.cnnb.com.cn  中国宁波网   07年06月06日 08:11稿源: 东南商报   编辑: 朱慧慧报道图片中是青岛帆船中运动员中心在安装奥地利桑得利公司(海尔总承包)的太阳能集热器,与WFI何干?
7、欺骗记者,愚弄大众,是一个外资企业的行事风格吗?

免费打赏
mxd_qd
2007年06月23日 01:27:19
2楼
8、另外,青岛发电厂海水源热泵在职工食堂和活动中心只用了27台机组,其中美意的机组17台得到用户好评,而WFI在青岛发电厂只是用了10台涡旋机,安在食堂的吊顶主机开动起来动静像是拖拉机,噪音无法解决,只好还用原来的6台海尔柜机制冷,到后来,搞得WFI想带客人现场考察,工程的承包方和运行管理的青岛新天地公司根本不让他进电厂的大门,碰了一鼻子灰,还好意思到处吹牛?

回复
yanlufeng
2007年06月23日 20:23:03
3楼
看了楼主的文章,心情为之一震!WFI的相关人员几天内回复?如无回音,那末,楼主说的就是100%对了.卷铺盖离开中国吧!
改革开放是我们的国策,但我们欢迎的是朋友,绝不是骗子!!!
回复
简易
2007年06月24日 10:13:18
4楼
引用:http://co.163.com/forum/content/1721_443351_2.htm WFI在青岛澳帆中心使用的机组
回复
简易
2007年06月24日 10:14:54
5楼
引用:http://co.163.com/forum/content/1721_443351_1.htm
“青岛奥帆基地新闻中心海水热泵空调介绍
使用总面积:8000m2
空调主机:冷热水型水/地源热泵机组十五台
单机:制冷量=90kw,输入功率=19kw,制冷最大输入功率=25kw
制热量=120kw,输入功率=25kw,制热最大输入功率=33kw
电源380v/3N~50Hz
使用侧流量=15.5m3/h,使用侧水压降=68kpa
热源侧流量=18.8m3/h,热源侧水压降=70kpa
制冷剂类型/充注量:R410a/5.9×2kg(双系统)
安全防护等级:I/IPX4
重量:483kg/台
机组尺寸:1270×572×1605(mm)
以上性能数据在GB/T 19409-2003名义工况下测得
厂方介绍:热泵机组使用谷轮涡旋式压缩机,板式换热器,双(压缩机)系统,最高供水温度55℃,制热最低使用换热水温度-6℃。
厂方介绍:海水最低温度3.7℃,3.7℃时钛板换热器的出水温度0.7℃;
海水换热器:钛板130m2×3台=390m2;
海水换热用水泵:
1、海水泵:厂家不提供功率。
2、防冻液水泵:厂家不提供功率。
总投资:600万。”
回复
简易
2007年06月24日 10:18:38
6楼
在:http://co.163.com/forum/content/1721_774274_1.htm海水源空调设计案例jnkt先生用WFI介绍的系统中根据其计算工式钛板换热面积F=1265000w÷[3500W/℃m2×0.75×3℃]=160.63m2,
该项目实际使用了130m2×3台=390m2的钛板换热器。
也就是说用了390m2的钛板换热器只做到了3℃的换热温差,
在室外循环水泵介绍中是FWG200-200(I)A流量200m3/h的9台卧式水泵,实际去参观安装时看到准备使用的是多台潜水泵。
至于提供海水的流量363m3/h的数据也不敢轻信了!
如此大的数据出入会导致我们在学习探讨中走入误区!
回复
简易
2007年06月24日 10:48:12
7楼
青岛国际帆船中心媒体中心海水源热泵宗合调试
回复
ttn_001
2007年06月24日 10:49:11
8楼
这二个项目设计真搞笑,整体式场地用那么多机组,节能不?噪音?机组摆放位置?频繁启动?涡旋调节?投资?维护?
回复
liyanming0121
2007年06月25日 09:26:40
9楼
中国现在好多人就是在那吹牛,和以前的大跃进时期没什么区别,不注重实际的科研只知道吹牛上下工夫,没救了啊!
回复
zxq69
2007年06月25日 10:54:24
10楼
嵇成峰原来是不是奥克斯的?
回复
yys0411
2007年06月25日 12:02:55
11楼
大型海水水源热泵项目大连已经运行了一个了。
说节能,那完全是骗人的。运行费用要比传统空调高不少。
现在运行方正在申请国家政策扶持-希望降电费。

海水水源热泵的优势-政府可以大打环保牌 提高自己的政绩
回复