消防水池和消防水泵是否必须在一个水平面上??
effeil
effeil Lv.2
2007年06月22日 08:47:00
只看楼主

规范上说消防水泵应采用自灌式,是否意味着水泵和水池底部必须在一个水平面上;如果水池在地下,水泵在地上就不行了吗???

规范上说消防水泵应采用自灌式,是否意味着水泵和水池底部必须在一个水平面上;
如果水池在地下,水泵在地上就不行了吗???
免费打赏
szalec99
2007年06月28日 21:52:44
22楼
我认为在条件不满足的条件下,可以考虑采用真空罐或者是吸水管上加底筏的做法,但是我建议在水泵的吸水管上加一DN25的市政给水管连接(不是加一个小水箱)这样的话既保证水泵一直是充满水的,又保证吸水的时候不会造成进入空气的现象.
我同意
回复
政委
2007年06月29日 09:25:18
23楼
不是自吸式都不太安全可靠,不得己而为之.
回复
wilsonfylee
2007年06月29日 11:20:11
24楼
1)供水水箱低于水泵; 底閥及補水水箱(其實底閥已包括止回閥)是必須配備的, 如害怕水中帶有大顆粒的雜質可在底閥前加裝一個水池用的過濾器
2)在補水水箱出水處加裝一個止回閥以免消防泵啟動時吸乾補水水箱內的水(如再保險些可再加多一個常開式電磁閥與水泵聯動)
3)把補水水箱出水處連接水泵出水則(不是吸水口)與止回閥之間,其可保證:
a)整個吸水段及水泵殼體完全充滿了水,不會做成氣塞
b)由于補水水箱出水處已裝有止回閥,水泵啟動時的壓力足以關死,被免溢水

quote]以下是引用szalec99在2007-06-28 21:52:44.0发表的内容:
我认为在条件不满足的条件下,可以考虑采用真空罐或者是吸水管上加底筏的做法,但是我建议在水泵的吸水管上加一DN25的市政给水管连接(不是加一个小水箱)这样的话既保证水泵一直是充满水的,又保证吸水的时候不会造成进入空气的现象.

我並不讚同此君的做法; 一個大樓的消防存水是多麼髒,有多少細菌? 與市政管連接是萬萬不能!
回复
马由
2007年06月29日 11:50:33
25楼


实在无法满足自灌的话,可以用这个办法,并且可以改进一下。

吸水管开个口用四分管接市政水,加闸阀和止回阀。吸水口加底法。
既可以达到吸水管补水的目的,又没有小水箱被吸干的顾虑。
平时通常情况下吸水管就充满水并有一定压力,使用时市政即使停水,也不影响吸水。

实践证明可行,但因为是土办法,必须经当地主管部门认可。
回复
jjplj
2007年06月29日 12:32:38
26楼
能自灌最好
回复
roverpump
2007年06月29日 20:11:53
27楼

不能同意上面的说法.自吸泵大都不用于消防,NFPA就禁止使用自吸泵.
回复
hclhcl55465546
2007年06月30日 11:57:34
28楼
要满足自吸的要求并不一定非要同一水平面的,不能采用没有消防认证的泵,
回复
liu-rm
2007年08月13日 11:28:38
29楼


加电磁阀控制,在主泵启动几秒内关闭,就可以解决’水泵启动后必须把小水箱与水泵吸水管断开’的问题
回复
jianyh
2007年08月14日 09:32:07
30楼
我正在做的二个项目,由于水池在地下水泵在地上,我们用吲水罐。

图纸消防大队批了,不过还没竣工。

回复
lengruohui
2008年01月17日 13:45:42
31楼
《消防泵》GB6425-2006中有对深井消防泵的描述,说明消防水池和消防泵房还是可以建在不同的高度。
回复

相关推荐