规范上说消防水泵应采用自灌式,是否意味着水泵和水池底部必须在一个水平面上;如果水池在地下,水泵在地上就不行了吗???
规范上说消防水泵应采用自灌式,是否意味着水泵和水池底部必须在一个水平面上;
如果水池在地下,水泵在地上就不行了吗???
2楼
泵高于水池水平面的时候,你如何吸水?
消防水泵并不是常年动作,只起预防作用。那么当一发生时,请问如何吸水?这事可是很急的。。。
回复
3楼
长轴涡轮消防泵(深井泵)就可以水池在地下,水泵在地上.
回复
4楼
一般要做到自吸式,如果因条件限制或改造工程就只能.....有真空泵或潜水式消防泵.还有的做法是加底阀或引水措施或采用真空罐做法.个人认为这些都不太好用.
回复
5楼
本人曾经做过一个项目,水池在地下,消防泵房地面.最后防火处的意见是在泵房内设置一个小水箱,保证水泵吸水管底阀至吸水口之间的管道充满水.(底阀之上安装一单向阀)
回复
6楼
直接用潜水泵嘛,什么都好办了
回复
7楼
同意
回复
8楼
水泵和水池底部必须在一个水平面上?没必要的,只要是水泵启动时吸水管端吸水是自灌式的就可以了,等启动了,开始抽水了就可以不需要了。这里需要注意的是,泵房底部是可以高于水池底部的!
回复
9楼
经实践证明不好用,1、水泵启动后必须把小水箱与水泵吸水管断开,否则小水箱的水立即吸干,造成水泵吸水管有空气,无法吸水 2、吸水管底阀经常因为有杂质关闭不好而漏水,造成水箱不停向水泵吸水管供水。
回复
10楼
以下是引用cqcsg在2007-06-26 10:37:24.0发表的内容:
以下是引用tkn6108在2007-06-25 11:23:40.0发表的内容:
本人曾经做过一个项目,水池在地下,消防泵房地面.最后防火处的意见是在泵房内设置一个小水箱,保证水泵吸水管底阀至吸水口之间的管道充满水.(底阀之上安装一单向阀)
经实践证明不好用,1、水泵启动后必须把小水箱与水泵吸水管断开,否则小水箱的水立即吸干,造成水泵吸水管有空气,无法吸水 2、吸水管底阀经常因为有杂质关闭不好而漏水,造成水箱不停向水泵吸水管供水。[/quote
在水箱底部做一个吸水坑即可。
回复
11楼
我认为在条件不满足的条件下,可以考虑采用真空罐或者是吸水管上加底筏的做法,但是我建议在水泵的吸水管上加一DN25的市政给水管连接(不是加一个小水箱)这样的话既保证水泵一直是充满水的,又保证吸水的时候不会造成进入空气的现象.