看看这个配电箱违反哪几条规范规定,该怎么改变?
jackwzb
jackwzb Lv.5
2007年06月21日 20:06:07
只看楼主

请详细指导一下,不知道违反哪些规范要求

请详细指导一下,不知道违反哪些规范要求

1182427563748.jpg

免费打赏
binghuo
2007年06月22日 21:42:09
12楼


为什么用D曲线?不建议用。
回复
binghuo
2007年06月22日 21:44:19
13楼


瞎说!


回复
秋石
2007年06月22日 21:47:06
14楼
外行画的,照猫画虎。基本知识都不了解,还是别做设计,免得----
回复
binghuo
2007年06月22日 21:48:48
15楼
4楼、10楼意见正确!
带漏电保护断路器建议断开中性线,三相绝对平衡可不断中性线(估计很难做到)。
回复
sheshi38du
2007年06月22日 22:46:35
16楼


您可别吓唬我,连相线都不断,干脆别设这个断路器了……
回复
zhaojiayong
2007年06月22日 23:05:33
17楼
1、线路的敷设方法表示不正确,照明线路应该标WC CC,插座和空调线路应该标FC WC
2、总进线开关建议选用隔离开关。
3、插座回路应选用漏电开关。
回复
dhz897
2007年06月23日 09:08:29
18楼
插座回路用D曲线,在什么规范?本人想学习。
回复
binghuo
2007年06月23日 16:36:18
19楼


晕,打错了,已改正
回复
zhhangruiaijia
2007年06月23日 16:46:08
20楼
没有计算用电量
回复
晓荷
2007年06月23日 20:42:36
21楼

说的太旋乎了,这么说我到现在设计的都是错的因为我一直用单相的.