2楼
除了配电箱的方框和图中汉字没有错之外,其他的地方都有错误……
回复
3楼
晕,电线也不对吗???
回复
4楼
除了总开关、照明回路开关外,插座回路开关改为漏电开关,空调回路若是坐地安装的柜机,其开关也应改为漏电开关,若是壁挂空调就不用变了。由于选用的是单极开关,改用漏电开关就不知道你的开关箱够不够大了。
回复
5楼
1,插座回路开关改为漏电开关,应该为双极.
2,脱扣器C曲线还是D曲线?空调回路为D曲线,应表示出来
回复
6楼
1.总开关不能为2P,应为4P;
2.照明属于I类,均需配PE线;
3.进线电缆4芯或五芯的;
回复
7楼
5楼补充是对的,6楼的建议不一定妥,负荷不大,不一定要采用三相供电。照明是否需要PE线也要看照明灯具的安装高度和灯具的形式。
回复
8楼
照明回路用C曲线,插座回路用D曲线。照明应为3芯线。插座的微短应带漏电保护。住宅可为单相进线
回复
9楼
照明回路最好用DPN型微断
回复
10楼
另外,断路器的标准画法,输出端的方向应该向下(图中为向上)
回复
11楼
1,插座回路开关改为漏电开关,应该为双极.
2,脱扣器C曲线还是D曲线?空调回路为D曲线,应表示出来
学习了!
回复