从损耗与运行维护方面,安装一台2500kVA变压器与二台1250kVA变压器有何差别?
从损耗与运行维护方面,安装一台2500kVA变压器与二台1250kVA变压器有何差别?
2楼
从损耗看2台肯定大于1台,从运行维护方面看也是2台比1台麻烦,如果负荷不足1250KVA或负荷变化大的时候,可以向电力局申请停1台变压器,可节省变压器基本费,这时候2台比1台好。
回复
3楼
[引用] 2007-06-21 19:56:26.0 第2楼从损耗看2台肯定大于1台,从运行维护方面看也是2台比1台麻烦,如果负荷不足1250KVA或负荷变化大的时候,可以向电力局申请停1台变压器,可节省变压器基本费,这时候2台比1台好。
我们做的那个工地就是这个样!
回复
4楼
支持2楼的看法
回复
5楼
基本是2台好于1台,虽然损耗大了,但是在有些负荷调整或检修的时候可以避免大面积停电。
回复
6楼
同意
10kV及以下变电所设计规范中
第3.3.1条 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
一、有大量一级或二级负荷;
二、季节性负荷变化较大;
第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
如此用电容量一定是较大型建筑,会有不少一级或二级负荷;若是住宅小区就更要设置多台变压器,减小供电半径,节约电缆用量,降低电压降和线损。
回复