【请教】请教:电力电缆截面选择方法
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年11月02日 16:38:08
只看楼主

想了解各位同仁,你在选用电力电缆截面的时候,多用什么计算方法来选?是多用按允许载流量(即按允许温度)法,还是多按经济电流(即经济电流密度)法?(当然,最后可能还要校验电压损失或短路短时发热等等情况。经验丰富者根据以往工程经验套用成熟案例,那是另外一码事了)[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-2 16:48 编辑 ]

想了解各位同仁,你在选用电力电缆截面的时候,多用什么计算方法来选?
是多用按允许载流量(即按允许温度)法,还是多按经济电流(即经济电流密度)法?
(当然,最后可能还要校验电压损失或短路短时发热等等情况。经验丰富者根据以往工程经验套用成熟案例,那是另外一码事了)

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-2 16:48 编辑 ]
免费打赏
sgldl2008
2012年11月05日 11:24:28
14楼
用允许截流量法,经济,适合,选大了会被提,所以还是看回常用数据手册 来选
回复
lljycdhx
2012年11月05日 11:36:10
15楼
高压电缆(10KV)截面按电缆截流量选择,以电压降及短路电流热稳定校验。最小值
取70mm2;低压电缆(380V)截面按电缆载流量选择,电缆载流量应考虑不同敷设方式时的降容系数,并以电压降校验。
回复
wangqiangshe
2012年11月05日 11:46:55
16楼
我还是新手啊,不懂,不懂啊
回复
wboy8759
2012年11月05日 11:57:18
17楼
例如:某车间最大需用负荷800kW,距离最近的配电房200m,低压三相四线电缆穿PVC套管埋地敷设方式,主儿说要用截面积300的铜芯交联电缆每相4条并行敷设,中性线用2条此规格电缆。如此算来,经济电流系数约为1.07,恐怖啊。敝人感觉太浪费了。主儿说:洋鬼子们选电缆时,都是按照经济电流系数约取1.20左右呢,我们也都取这个数的左右。
(当然,由于电缆造价过于高了,最后我们采用了10kV电缆高压配送、加终端箱式变方案。)
按经济电流密度法选低压电缆时,究竟要遵循怎样的最佳原则?
回复
sannianxuehuini
2012年11月05日 13:02:42
18楼
学习了,看来还有很多事需要加强的!
回复
lhb15252089982
2012年11月05日 14:34:14
19楼
用允许截流量法,经济,适合,选大了会被提,所以还是看回常用数据手册
回复
zhaowenliangde
2012年11月05日 15:50:11
20楼
线径的选择涉及到的方面较多,有现成的图集,按图集上的方法选用,在按电压降验算合适为止。
回复
wtf_man000
2012年11月05日 16:02:49
21楼
看看师傅们是怎么算的 学习下
回复
qimingtaiduo
2012年11月05日 16:29:10
22楼
你说的那人是工程师吗?帮我问问他证哪买的?
回复
qimingtaiduo
2012年11月05日 16:32:15
23楼
P/U/1.732算出电流除以5就行
回复

相关推荐