小高层住宅厨房内的可燃气体探测器必须设置吗?

小高层住宅厨房内的可燃气体探测器必须设置吗?
免费打赏
wyhao123
2007年06月21日 11:18:34
2楼
看当地技防办的要求。
回复
xyfly121
2007年06月21日 20:34:51
3楼
高规第11.4.2条,建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。
不管别的规范怎么讲,有这一条就足够了,我们做设计不能违反任何一条规范。
可以确定厨房要设可燃气体探测器。
我是这样理解的,不知道是否正确。
回复
binghuo
2007年06月22日 21:37:41
4楼
楼上的,高规有这条吗,我的规范怎么最多是9.4.x,我好象没买错
回复
u2bee
2007年06月23日 10:14:17
5楼
没必要 我记得应该是公共厨房(企事业单位)才设置
回复
tfxf123
2007年06月25日 01:02:26
6楼
《燃规》中说的是 宜
10.4.3 居民住宅厨房内宜设置排气扇和可燃气体报警器。
回复
t7890
2007年06月27日 11:39:44
7楼

主要看当地主管部门的意见。
回复
jyouwen
2007年06月28日 14:21:20
8楼


对,3楼说错了吧,应该是低规才对!
回复
xiuxingwuji
2007年06月30日 00:20:22
9楼
谢谢,我也咨询消防部门了,回答是看设计,也就是说不强制要求
回复
xyfly121
2007年07月04日 12:27:56
10楼


对不起,是我看错书名了,这是《建筑设计防火规范》第11.4.2条。我自相矛盾了,多层住宅的厨房不管烧煤气还是液化气都没有可燃气体探测器啊!
回复
lldmm
2007年07月05日 15:56:42
11楼
设计可以根据甲方要求抬高设计标准。比如在高级公寓或住宅中,厨房可以设置探测器。
回复