10KV高压柜发热
ccshys
ccshys Lv.3
2012年11月01日 16:53:01
只看楼主

我们有一批高压柜 满载电流2200A,实际电流1700A左右,进线为管母线连接,目前出现柜体主母线发热并伴有很大的噪音,请各位帮忙分析一下原因!谢谢各位了 !

我们有一批高压柜 满载电流2200A,实际电流1700A左右,进线为管母线连接,目前出现柜体主母线发热并伴有很大的噪音,请各位帮忙分析一下原因!谢谢各位了 !
免费打赏
lingxuct
2012年11月01日 16:54:35
2楼
大电流经线路设备后发热和电磁振动,很正常。
回复
ccshys
2012年11月01日 17:01:39
3楼
但是现在温度有些过高了呀 ,都达到76度了
回复
ccshys
2012年11月01日 17:02:30
4楼
但是有些过高了,达到76度了
回复
ycm888
2012年11月01日 18:38:36
5楼
发热是肯定的,噪音大是震动引起的,检修时检查检查螺栓有没有松动的!
回复
flylovemore
2012年11月01日 20:16:55
6楼
螺丝有没有松动
电磁振动
高压架空线也有这样的声音
回复
jingqianyi
2012年11月01日 20:28:28
7楼
螺丝松动,电磁振动,只有这二个问题
回复
pjltbea
2012年11月02日 00:01:23
9楼
是否采取防涡流措施
回复
缥缈峰
2012年11月02日 08:15:39
10楼
虽然温度升高是正常的,不过这76也有点了,是不是有地方没有紧固好啊
回复
ccshys
2012年11月02日 08:53:47
11楼
连接螺栓都检查过了,基本排除了螺栓松动的原因 请教还有其他的原因吗?
回复

相关推荐