关于变压器连接组的问题
wfc1974
wfc1974 Lv.2
2007年06月19日 14:44:50
来自于变压器
只看楼主

在参加一个项目审查时,有专家提出,800KVA以上的35KV/0.4KV变压器,不宜选用Yy0接线组,应选用Yd11接线组,理由是三次谐波会造成油箱等局部发热。疑问:y0由于有中性线,三次谐波电流可以流通,不会因经过油箱和铁轭夹件而产生铁损,为何不能用?

在参加一个项目审查时,有专家提出,800KVA以上的35KV/0.4KV变压器,不宜选用Yy0接线组,应选用Yd11接线组,理由是三次谐波会造成油箱等局部发热。疑问:y0由于有中性线,三次谐波电流可以流通,不会因经过油箱和铁轭夹件而产生铁损,为何不能用?
免费打赏
lingxuct
2007年06月20日 01:46:31
2楼
Y/Y0变压器不能使三次谐波相互抵消,且在铁芯磁路中产生蜗流较严重,会“造成油箱等局部发热”。