satwe梁端钢筋配筋率超限的问题
lqymail
lqymail Lv.2
2007年06月18日 21:08:18
来自于PKPM
只看楼主

抗规6.33,梁端纵向受拉钢筋配筋率不应大于2.5%,且记入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二三级不应大于0.35。依据此条,结构计算手册中给出的二级抗震,C30梁,再不考虑受压钢筋时的受拉钢筋配筋率限值1.67%。而记入受压钢筋时,梁配筋率则不大于2%。而satwe计算所得的配筋率好像只考虑2.5%的限值。虽然说明书中也指出了受压区超限的标志。而说明书中有提到受压钢筋和受拉钢筋的比值不超过0.3/0.5时较宜满足受压区高度的要求。

有点模糊,进来看的,请不要吝惜你的文字啊。
免费打赏
mengxb5687
2007年06月27日 10:42:41
2楼
兄弟以混凝土设计规范为准!
回复