低压配电室设计要求
wa.tclysys
wa.tclysys Lv.3
2012年11月01日 10:45:15
只看楼主

急:请问各位老师低压配电室中能不能安装消防管道?

急:请问各位老师低压配电室中能不能安装消防管道?
免费打赏
lingxuct
2012年11月01日 10:48:04
2楼
最好配电室不要进电气以外的管道。
回复
li321_
2012年11月01日 10:50:06
3楼
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
iamcmh
2012年11月01日 11:00:54
4楼
低压配电设计规范 GB 50054—2011

4.1.3 配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
回复
wa.tclysys
2012年11月02日 08:53:26
5楼
谢谢大家!明白了!
回复
电气交流
2012年11月10日 16:40:15
6楼
气体消防的可以。
回复
huanglaoxiesan
2013年12月09日 09:08:02
7楼
不错,气体消防管道式可以的。
回复