如题,例如在进线柜安装一个冲击电流是25KA 10/350us的开关型浪涌保护器,如果短路电流达到甚至超过25KA,那这种情况下,浪涌保护器会动作吗?
如题,例如在进线柜安装一个冲击电流是25KA 10/350us的开关型浪涌保护器,如果短路电流达到甚至超过25KA,那这种情况下,浪涌保护器会动作吗?
2楼
你要多了解一下浪涌保护器的作用,25KA是通流容量。
浪涌保护器是一个电压保护元件,当出现过电压时动作。
25KA 10/350us是指当出现过电压动作时,能保护波形为10/350us,电流额定值(也可能是最大值,因现在浪涌保护器有两种标法,一种为额定值,一种为最大值)为25KA以内的冲击电流。
回复
3楼
谢楼上
回复