麻烦那位好心人给小女子讲解一下
gemzhang2001
2007年06月18日 00:32:48
来自于采暖供热
只看楼主

我做了一个蒸汽采暖系统,是一个二层楼,系统很简单.热源是从600米远的地方引过来的,我在一层的一个房间放了一个凝结回水箱2立方,但是现在要把凝结水再打回600米远的地方,高差10米,不知道用什么样的泵好?是不是还应该设变频控制?麻烦好心人帮忙选选.谢谢.

我做了一个蒸汽采暖系统,是一个二层楼,系统很简单.热源是从600米远的地方引过来的,我在一层的一个房间放了一个凝结回水箱2立方,但是现在要把凝结水再打回600米远的地方,高差10米,不知道用什么样的泵好?是不是还应该设变频控制?麻烦好心人帮忙选选.谢谢.
免费打赏
qstar2005
2007年06月22日 22:53:49
12楼
还是没有看明白小女子为什么一定要回收这些冷凝水呢?
回复
tang-tang77
2007年06月22日 23:42:32
13楼
以下是引用entergo在2007-06-22 20:44:12.0发表的内容:
沿程按100PA/M估,600*100=6米,加局部6*1.25=7.5米,加高差7.5=10=17.5米,疏水器压差按0.5倍,17.5/0.5=35米,35*1.2富裕系数=42米。个人观点,不一定正确。泵正常泵就可以,不用设置变频,那样贵没啥用,水箱通过浮球液位控制器来控制,安装让施工见:物(液)位仪表安装图03R421这个图集。水箱满液位开泵,1/2满液位停泵,高液位报警。水量按你想几个小时打回锅炉房算下就行了
高手!
回复
fan-xiaoqi
2007年06月23日 11:20:33
14楼
你可以把你使用的蒸汽压力和采暖面积告诉我,我帮你看看,不一定非要用加压回收,有时利用疏水阀的余压也可以,或者直接用气动泵作成闭式系统,不用水箱也可以.我的电子邮件地址为fanxiaoqi@vip.sina.com
回复
tanv521
2007年07月18日 15:11:05
15楼

很客观,务实!
回复
shengqianxiang
2007年07月18日 19:53:48
16楼


为什么要算疏水器压差?水箱应该是开式水箱。直接一个高差加损失即可
回复
sxldf77
2007年07月25日 16:32:21
17楼
回收冷凝水固然是节能的一种方法,但是要考虑,你的投入和你的回收成正比吗?如果不是企不是画蛇添足,
当然如果非要回收,本人感觉普通的水泵就可以。
回复
lygsh67
2007年07月25日 16:45:46
18楼
不一定非要回收啊.量太少得不偿失.用余压看看行不
回复
happy_365
2007年07月26日 18:31:00
19楼
我也建议直至排掉算了!没有必要回收!除非排水量比较大!
要不然回收是不经济的!
回复
wltzhch007
2007年07月28日 21:54:02
20楼
我也建议直至排掉算了!没有必要回收!除非排水量比较大!
要不然回收是不经济的!
回复
jen_0000
2008年02月10日 23:00:18
21楼
给你个东西,慢慢去看吧。
很无撂的。
这里的好东西实在太少/杂而不全。
回复