关于人防消防的问题
jesslee881
jesslee881 Lv.2
2007年06月17日 21:51:23
只看楼主

根据人民防空工程设计防火规范GB 50098-98(2001 年版)7.3.1 下列人防工程和部位应设置室内消火栓:1 建筑面积大于300m2的人防工程;2 电影院、礼堂、消防电梯间前室和避难走道。7.3.2 下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:1 建筑面积大于1000m2的人防工程;2 大于800个座位的电影院和礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席地坪高度不大于8m时舞台使用面积大于200m2时;观众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔;

根据人民防空工程设计防火规范GB 50098-98(2001 年版)
7.3.1 下列人防工程和部位应设置室内消火栓:
1 建筑面积大于300m2的人防工程;
2 电影院、礼堂、消防电梯间前室和避难走道。

7.3.2 下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:
1 建筑面积大于1000m2的人防工程;
2 大于800个座位的电影院和礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席地坪高度不大于8m时舞台使用面积大于200m2时;观众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔;
3 采用防火卷帘代替防火墙或防火门,当防火卷帘不符合防火墙耐火极限的判定条件时,应在防火卷帘的两侧设置闭式自动喷水灭火系统,其喷头间距应为2.0m,喷头与卷帘距离应为0.5m;有条件时,也可设置水幕保护;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;

5 建筑面积大于500m2的地下商店。

所以人防地下室也要做消防,不过平时用的消防系统是否可与战时合用,即作了平时消防就不必作战时消防吗,消防泵能否设在人防围护结构外?即不在人防地下室的范围内,请高手指教,谢谢!!!


免费打赏
wmc_163
2007年06月17日 23:22:21
2楼
消防为平时用,战时不考虑消防问题。消防泵房最好设在人防外,因进出水管多,不易密闭。
回复
visevesa
2007年06月18日 13:15:11
3楼
消防为平时用,战时不考虑消防问题。消防泵房最好设在人防外,因进出水管多,不易密闭。--2楼很正确,只是消防泵房应设在人防外.

消防为平时用,战时不考虑消防问题---依据是GB50098-98人民防空工程设计防火规范1.0.2条
回复
jesslee881
2007年06月18日 23:32:03
4楼
谢谢二位,
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程。
即消防针对平时使用吧
回复