还有这样的施工图审查意见!
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月20日 19:49:52
只看楼主

一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!

一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。
电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:
“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。
我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
免费打赏
robertz
2004年09月23日 21:23:56
43楼
还是画的好。但别画漏或画错了。
回复
robertz
2004年09月23日 21:28:21
44楼
还是画的好。但别画漏或画错了。
回复
家辉
2004年09月23日 22:51:37
45楼
我觉得画个干线,表达更清楚,一幕了然有几个箱柜,之间关系;
但是这个工程简单,审图有点小题大做
回复
hitwb
2004年09月24日 09:05:25
46楼
要是两层楼的建筑,两个箱子,是不是也要画个竖向图呢?

10层的住宅,一梯四户,每户复式,户内每层一个箱,是不是把所有的箱子都画
出来?这还不包括其它的动力箱柜、电表箱、应急照明箱,裙楼、地下室的那一
大摊子箱柜。
回复
zhoushu8
2004年09月24日 09:13:16
47楼
要画,并不费事,甚至更简单。

所有的箱都要按相对位置画出来。你试一下,其实更简单的
回复
qdzqb
2004年09月24日 09:56:51
48楼
画吧!河北河南-----两省哦
回复
qdzqb
2004年09月24日 09:59:27
49楼
画吧!河北河南-----两省哦
回复
hiace
2004年09月24日 10:56:14
50楼
就看大家对深度怎么理解了
我们这边就是做个四层的小厂房都要求画干线图
不过画了对施工预算还是方便很多的
人家看你的图都容易很多
对我们也没多少工作量
赞成画!
回复
hiace
2004年09月24日 12:41:04
51楼
就看大家对深度怎么理解了
我们这边就是做个四层的小厂房都要求画干线图
不过画了对施工预算还是方便很多的
人家看你的图都容易很多
对我们也没多少工作量
赞成画!
回复
ddddd02
2004年09月24日 13:00:02
52楼
还是画一个好,你的系统图也算表达清楚了,但最好还是把干图和各分支配配箱的系
统图分开要好一点,施工方便.