42楼
感觉你的JLQ有点像异性柱。一字型JLQ底部加强部位墙厚不能小于220,不知道你考虑了没有(高7.2.1)。
回复
43楼
个人觉得按规范做就可以,抗震规范上讲了墙厚度不应小于200mm,和无肢长度的1/16,200是满足的,1/16你自己看下满足否?因为你的墙布置的数量较多,每片墙体分担的荷载较小,所以轴压比应该是没有问题的。
因为你这房子高宽比太大,可能会产生向上的力,你看下存不存在倾覆的问题。自己在看下其他的各项指标,都满足就可以了。
回复
44楼
加高连梁2 可以减少墙的数量
回复
45楼
暂时细致的建筑图,但是从你这个图上看的出来,这样布置剪力墙是有些不妥。直线剪力墙过长,一般不超过10M。
可能竖向承载力没有关系 ,但是抗剪集中在长墙上。
回复
46楼
全是剪力墙,我还以为是砖混、。。。没问题的。梁都没有,。全部是墙 你还怕什么。
回复
47楼
没做过8度区,墙好多啊
回复
48楼
总感觉墙有点多,不过八度区,一级剪力墙,应该是能算过的,各项指标没问题的话就没问题。
回复
49楼
这是是几度区啊,场地类别怎么样,土质如何?
回复
50楼
“把电梯筒部分的剪力墙换成梁试一试,减弱内部刚度,加强外围对减少扭转,优化配筋是有好处的”这是一个很好的思路。但又这么个问题:楼电梯间楼板开洞削弱较为厉害,加上剪力墙弥补下刚度问题
回复
51楼
这样满布剪力墙 开间进深有点控制了
回复