求意见:好久好久好久
cnhk837
cnhk837 Lv.4
2012年10月31日 21:43:07
只看楼主

和黑胡椒哈哈哈哈




和黑胡椒哈哈哈哈


DDDDDD.jpg

免费打赏
yangweilong2011
2012年11月08日 12:23:10
52楼
8度9度区的 压力好大啊~~~看单位同事做剪力墙多的,也没有满布,墙厚是有点薄了
回复
hongyuge
2012年11月08日 16:52:04
53楼
薄了一点,计算肯定是没有问题的,能算过。但总的概念设计上,感觉薄了。
举个简单的列子把,比如上面10层,估计150的墙厚,或者说120的墙厚也能算过,但实际上若做150厚,基本和梁板体系等厚了。
其次,越到底板,剪力,重力越大,而底部的刚度并没有增加多少,你的建筑是下柔上刚,所以建议加厚下部,特别是加强层段
回复
sunshiyu1234
2012年11月08日 19:55:15
54楼
回复
hongyuge
2012年11月09日 13:05:36
55楼
看了楼上一些回复,发现不少同仁都在犯同样的错误,计算通过,指标通过万事大吉。这是严重的误区。
回复
hongyuge
2012年11月09日 13:06:48
56楼
误区:重计算,轻概念。 重分析,轻方案
回复

相关推荐