咨询一下,10万平方米的商场(每层为200米x100米)在昆明,冷负荷一般为多少,(采用鸿业计算结果首层、顶层为180w,其他层为130w)。此外,甲方建议采用置换通风,如果换气次数提高,可否减少冷负荷。
咨询一下,10万平方米的商场(每层为200米x100米)在昆明,冷负荷一般为多少,(采用鸿业计算结果首层、顶层为180w,其他层为130w)。此外,甲方建议采用置换通风,如果换气次数提高,可否减少冷负荷。
2楼
作为商场,你计算的负荷肯定小了,我认为最少顶层为250w,底层为230w,其
他层为200w,如有玻璃幕墙还应适当加大,如果换气次数提高,只能加大冷负
荷,因为室外空气温度无论如何也比空调温度高,否则,我们还设空调干什么
回复
3楼
在昆明(室外点26.8/19.7),室内外的温度相差1.8度,而焓值则更加接近,可
以在焓湿图上核对。不过在这种超大面积的计算中,室内负荷占主要的应该是人
员和灯光。如果按照1人/平米,二至5层0.7人/平米,应该可以计算到250w左
右,但这么算整个商场会同时有7.6万人,应该不可能。我希望有一个合理的计算
结果。
回复
4楼
我所说的置换通风,指的是通过换气排除室内的余热量。厨房的排风,配电室的
派风也是这么计算的。
回复
5楼
要节能,用全热交换器吧!另外商场由于人流量主要集中在1~2层,这区域负荷
应适当配大!
回复
6楼
全热交换器对于这种天气可能不太适合,因为新风与排风温度太接进了,没有必
要做了
回复
7楼
我们的审图的叫我做全面通风。我和你的手下说过了,计算室内发热量,然后计
算控制在设计温度下所需要的全面通风量,如果换气次数太大就加入制冷。
回复
8楼
看一下地段,如果属于大卖场的,又有大片玻璃幕墙你就偏小了
回复