咨询超市应急照明问题
zhangjiandong
2007年06月17日 20:46:19
来自于照明工程
只看楼主

各位江湖大哥,小弟有个问题要咨询一下:超市的应急照明中,应急灯跟指示灯是否可以同一个回路。另外如果应急灯是用带蓄电池的该如何接线呢?

各位江湖大哥,小弟有个问题要咨询一下:超市的应急照明中,应急灯跟指示灯是否可以同一个回路。另外如果应急灯是用带蓄电池的该如何接线呢?
免费打赏
lanet999
2007年06月20日 19:28:27
2楼
同问
回复
ljm3445
2007年06月22日 20:41:38
3楼
超市内应急照明与疏散指示灯不能共用回路。自带电池的疏散指示标志灯你不用管它如何接线,直接配三线即可(L、N、PE)。正常时的充电装置,厂家早已在内部接好了。
回复
zhaojiayong
2007年06月23日 20:55:15
4楼
如果应急灯是排控的,需要单独加一根控制线,既到灯具的线应该是三根L 、L消、 N
回复
hdh6709
2008年07月08日 17:15:28
5楼
我也 在看这方面的资料,刚才看了好几各厂家的电子样本及接线图,一般就3、4线制的 ~!!
回复
weina201
2008年07月09日 10:29:42
6楼
新民规13.9.12的第4条明确规定:备用照明和疏散照明不应由同一回路供电
回复
smallfatba
2008年07月10日 14:03:14
7楼
你的卖场有多大?如果面积不大可以采用同一回路,带蓄电池的灯,如果是大卖场,那就要分开设了。
回复
zcliang_007
2008年07月28日 07:41:09
8楼
赞同楼上各大虾的说法。。。:victory: :lol
回复
爱芳的日子
2008年08月03日 02:14:44
9楼
蓄电池应急灯上带有逆变器,上面有电路图
回复
lilspliu
2008年08月03日 10:37:25
10楼
商场越大,要求安全标准越高,照明灯的控制回路也就越多,应急照明肯定是分开的