管道施工中的避让原则
helige
helige Lv.5
2012年10月31日 14:08:02
只看楼主

1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。

6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。
17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。
dff871206
2013年03月22日 18:02:34
2楼
刚参加工作在做一个地下停车场,各种管线交叉的很多,谢谢楼主
回复
一生为水
2013年03月22日 21:18:29
3楼
你写的原则很好,谢谢。。。
回复
scut876284527
2013年03月22日 23:01:36
4楼
总结得很全面!
回复
claymon
2013年03月23日 09:40:56
5楼
看完之后就理解了
回复
望月千年
2013年03月28日 11:32:17
6楼
好东西,果断收藏啊!
回复
wzc19871117
2013年04月05日 18:18:55
7楼
论坛的有些帖子还是很结合实际的,比如楼主这篇就很好:)
回复
qldwh2015
2013年06月06日 15:23:38
8楼

总结得很全面!
回复

相关推荐

APP内打开