如何估算含有变压器的低压变配电室的面积?
开心3250
开心3250 Lv.6
2004年09月20日 15:47:09
来自于变压器
只看楼主

如何估算含有变压器的低压变配电室的面积?

如何估算含有变压器的低压变配电室的面积?
免费打赏
dalianxxm
2004年09月20日 16:55:45
2楼
先大概布置一下设备,再算一下面积.
回复
s9
2004年09月20日 20:25:53
3楼
有本洪元颐的《建筑工程电气设计》中有一个估算参考表(北京)供参考。

1、 2X500kva 110m2
2、 2X630kva 110m2
3、 2X800kva 150m2
4、 2X1000kva 150m2
5、 2X1600kva 250m2

1~4为高压换网柜、5为手车柜。
回复
广东人
2004年09月20日 23:16:00
4楼
不能这样笼统,先计算变压器室的宽度和长度,然后把高压室的设计方案确
定(环网柜?负荷开关柜?手车式柜?)按照规范布置。然后把低压布置柜
(PGL.GGD.GCK)
好的设计一般是现有场所再合理的布局的!
回复
广东人
2004年09月20日 23:17:04
5楼
好久没来,积分少了好多!向斑竹抗议!
回复
s9
2004年09月21日 08:38:58
6楼
楼上,楼主要的是估算,不是计算。计算靠摆,估算靠经验。
回复
han2003
2004年09月21日 09:27:02
7楼
怎么发重了?
回复
han2003
2004年09月21日 09:27:02
8楼
《建筑工程电气设计》不错的,很多经验的东西可以参考
回复
luozi8250
2004年09月21日 16:27:34
9楼
还是摆一下:
先估算要多少变压器、高低压柜
再看一下建筑给的地方,方正的可以小一点,形状怪的要大一点!
回复
luozi8250
2004年09月21日 16:31:34
10楼
还是摆一下:
先估算要多少变压器、高低压柜
再看一下建筑给的地方,方正的可以小一点,形状怪的要大一点!
回复
hshmy
2009年09月15日 11:11:37
11楼
有本洪元颐的《建筑工程电气设计》中有一个估算参考表(北京)供参考。

1、 2X500kva 110m2
2、 2X630kva 110m2
3、 2X800kva 150m2
4、 2X1000kva 150m2
5、 2X1600kva 250m2

1~4为高压换网柜、5为手车柜。

帖子1810 积分15489 威望4968 金钱9531 查看详细资料