最近在一个23层的部分框支-剪力墙结构的工程,转换层层高3.2米,转换层的柱子就形成极短柱。请教大家,极短柱要怎么处理?采取哪些措施?
最近在一个23层的部分框支-剪力墙结构的工程,转换层层高3.2米,转换层的柱子就形成极短柱。请教大家,极短柱要怎么处理?采取哪些措施?
2楼
可以采用芯柱或者外包钢板
回复
3楼
学习,学习。
回复
4楼
在柱中沿竖向设缝将短柱分为2或4个柱肢组成的分体柱,分体柱的各柱肢分开配筋。在组成分体柱的柱肢之间可以设置一些连接键,以增强它的初期刚度和后期耗能能力。
回复
5楼
加个型钢进去
回复
6楼
学习学习,以后备用
回复
8楼
不复杂,全部全长加密即可,看朱炳寅的书有。
回复
9楼
我们院一般是柱箍筋全长加密,要是图审不满意就再加芯柱,要是还不满意,只能做分体柱了。
回复
10楼
一般情况下全高加密箍了,
然后加芯柱吧。
回复
11楼
请问,在柱截面积不变的情况下,分体柱在抗弯抗剪方面比一根完整柱要好吗?