求救难题~~~空调冷却机组不降温,是何原因?
titi9005_cn
2007年06月15日 16:32:35
来自于制冷技术
只看楼主

冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~ 机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW 故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低 故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度 故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度 故障4:热力膨胀阀结霜 缺少R22是肯定的,但是去年也是这样的故障,充氟以后效果并不明显,温度表显示最低温度19度,就再不能低了(机组一共6个冷凝器,全部运行)。急盼高手回复。谢谢了~

冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~
机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW
故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低
故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度
故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度
故障4:热力膨胀阀结霜

缺少R22是肯定的,但是去年也是这样的故障,充氟以后效果并不明显,温度表显示最低温度19度,就再不能低了(机组一共6个冷凝器,全部运行)。急盼高手回复。谢谢了~
免费打赏
hje_en
2007年06月18日 19:24:22
12楼

冷凝器进出水温度比蒸发器进出水温度还要低??你没搞错吧
回复
titi9005_cn
2007年06月18日 19:40:36
13楼
回12楼的朋友,负荷一直不小的。很正常!
回复
hje_en
2007年06月18日 19:44:43
14楼

你的机组最少去年都已经使用过了,为何系统还没有排完空气??
方法:
1系统彻底干净空气,别依赖自动排气阀,保证水系统的水质正常、无空气。
2.按灌注量加足制冷剂后开机,用手摸下排气温度与吸气温度是否正常。
3.检查膨胀阀是否有问题
4.检查冷冻、冷却水泵流量都是否过大(如流量过大就关小点阀门)。
5.检查所有阀门是否都已打开,
回复
北冰洋
2007年06月18日 20:43:46
15楼

我说的是机组不能正常加载,一直处于低负荷的运行状态,不是指外界负荷。
回复
li_xio
2007年06月19日 10:13:12
16楼
晕,换热器根本就没有换热,
你看一看压缩机开启了没有,摸一摸排气管与吸气管的温度怎么样?
回复
li_xio
2007年06月19日 10:27:47
17楼
膨胀阀结霜,也不一定能说明换热器的换热量是足够的,也有可能是感温包的所感受的温度值不是蒸发器出口的温度值,所以其开度非常地小,则会引起蒸发温度及压力的下降,制冷剂流量的减少,这也就意味着,在蒸发器中总的换热量是严重不够的,致使进出水温度的差值不大!
但是楼主,还有一些参数没有上报上来,如充氟之后的高低压力值,
回复
tang-tang77
2007年06月19日 21:18:53
18楼
楼主说的有点笼统,
你说的22\26度是什么状况下?开机多长时间?
温度表最低可到19度?是开机后蒸发器出水的温度吗?也就是说还是有一定的制冷量?但也应该相应的冷凝器(水)升温吧?
膨胀阀节霜,如果节流后的部分保温没有问题,是不应该有太多霜的,可能是节流阀没有打开或缺氟.
不是水系统中有空气的原因.
机组自开机到满载的电流变化是否正常?有可能是压缩机没有增载.
愿意继续关注!
也可联系 QQ 41498656
回复
titi9005_cn
2007年06月20日 11:03:04
19楼
谢谢楼上各位朋友的解答,由于最近急着开空调,已经找人来修了。。充了R22,然后调节了一下膨胀阀(调节以后不结霜了),问题就解决了,现在开5个冷凝器,蒸发器出水温度能到7度左右。
回复
ypcc
2007年06月20日 20:22:58
20楼
除了缺氟,是不是有可能容量调解滑阀出问题了,不能增载,始终在低负荷下运行?!

==========================================
如果是上不了载,那低压应该是偏高才是啊
回复
wbh791026
2007年06月21日 14:14:42
21楼
问题还是没有解决
怎么大的机组怎么会少了很多的R22?
是不是要好好找到问题呀
不然有你家R22的时间的
回复