销售中心中央空调问题(在线等)
水妖
水妖 Lv.7
2007年06月15日 12:04:25
来自于中央空调
只看楼主

一个销售中心,面积400平方,15*26米,层高5.8米,无吊顶,考虑采用格力数码多联机,室内机考虑45匹,问:室外机是否可以考虑36匹; 室内采用吊顶机好还是风管机好? 急!!!!!

一个销售中心,面积400平方,15*26米,层高5.8米,无吊顶,考虑采用格力数码多联机,室内机考虑45匹,
问:室外机是否可以考虑36匹;
室内采用吊顶机好还是风管机好?
急!!!!!
免费打赏
lihe134
2007年06月15日 12:19:34
2楼
个人觉得不吊顶的话用风管机好


回复
yeyiln1013
2007年06月15日 12:56:53
3楼
吊顶机好,吊顶机比较美观大方且维护方便
回复
lxwklj
2007年06月15日 16:38:06
4楼
不吊顶,吊顶机。但是冷量要算足。
回复
yaobolsj
2007年06月16日 09:36:36
5楼
格力室内机与室外机最大配比可以达1.3,因此是可以的
关于内机,本人建议使用风管机,散流器风口比较合适.
回复
chinalnkydlzc
2007年06月16日 10:23:50
6楼
先来说说,你的外机与内机的距离是多少?无吊顶时,内机布置的高度?室内的格局是怎么样的?这种公建最好不超配!
回复
xixi7755
2007年06月16日 16:42:22
7楼
可以用,要注意管道长了后冷量衰减,注意所谓的1.3是移峰填谷、是利用各个功能区的所需冷量的时差,并不是10匹主机可以供出13匹的冷量
回复
kanghui123
2007年06月17日 00:44:24
8楼
你不吊顶的话还用什么吊顶机,就用风管机好了呀 不知仁兄在哪里就职
回复
emmas
2007年06月17日 10:45:57
9楼
用10匹定频普通柜机,性价比最高.
回复
jd031tongpeng
2007年06月17日 14:28:10
10楼
[引用] 2007-06-16 10:23:50.0 第6楼
先来说说,你的外机与内机的距离是多少?无吊顶时,内机布置的高度?室内的格局是怎么样的?这种公建最好不超配!

同意



回复
克莱门特
2007年06月18日 16:44:10
11楼
建议配置不要超过1.2,不然,就等着售后的问题了!
很容易烧压缩机的!!!!!!!!
回复

相关推荐