销售中心中央空调问题(在线等)
水妖
水妖 Lv.7
2007年06月15日 12:04:25
来自于中央空调
只看楼主

一个销售中心,面积400平方,15*26米,层高5.8米,无吊顶,考虑采用格力数码多联机,室内机考虑45匹,问:室外机是否可以考虑36匹; 室内采用吊顶机好还是风管机好? 急!!!!!

一个销售中心,面积400平方,15*26米,层高5.8米,无吊顶,考虑采用格力数码多联机,室内机考虑45匹,
问:室外机是否可以考虑36匹;
室内采用吊顶机好还是风管机好?
急!!!!!
免费打赏
wgj1207
2007年06月21日 11:19:41
12楼
风管机好些,最好外机选的大些,不要小于40匹,否则容易出问题。
回复
hxd19811001
2007年06月21日 12:19:54
13楼
不吊顶,用四面出风的嵌入式机组,美观大方!
回复
couger.x
2007年06月23日 10:59:30
14楼
看看价格再决定吧!满足效果都是差不多的,就看装修情况了!
回复
01leng3
2007年06月24日 18:39:02
15楼
不要太相信什么性价比,
还是配组冷量比较好.
两种机型各有利弊,不吊顶就不要用隐蔽机型.
回复
水妖
2007年06月25日 11:16:40
16楼
能不能把送的分收回来,我不太同意机械公敌的意见.呵呵。
先来说说,你的外机与内机的距离是多少?无吊顶时,内机布置的高度?室内的格局是怎么样的?这种公建最好不超配!
答:最长35米,4.8米,长方形,尺寸见上述,同意。
最后确定方案:室外采用定频或变频的;室内采用风管机。不超配。
(’kanghui123’):本人在佛山,方便大家交个朋友。
回复
zhukh1225
2007年06月26日 10:58:20
17楼
富士通的号称最大配比能达到1:1.5,这些都是广告的噱头,实际上它对设计人员要求也是不超过1:1.2,还有无吊顶还是用风管机比较好,散流器送风比较合适
回复
wxy-jslj
2007年07月05日 10:24:41
18楼
我做过富士通家用的,配到1:1.46呢,照常使用,大金肯定不行!
回复
cr13120606956@co163
2007年08月21日 16:32:13
19楼
本人建议。。1,选择风管式机组,风口采用方型或圆形散流器,风管到时可根据装潢情况进行喷漆处理;
2,因为此处为商用建筑,所以配置时,不宜超配过多,一般宜选在1:1.以内为宜;
3,装什么样的机型,应根据现场实际情况,比方说高度在3.5米以上的就不适合装吊顶机了,冬天效果不好;
4,本人是做技术兼销售的,有事多多沟通;;;;;cr13120606956@yahoo.com.cn上海
回复

相关推荐

APP内打开