【讨论】地下车库照明支线压降校验--你考虑了吗?
静安寺听
2012年10月30日 12:24:15
来自于照明工程
只看楼主

压降校验:根据《工业与民用配电设计手册》第三版(P254)三相平衡负荷线路: Δu=(√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) =ILΔua相电压的单相负荷线路: Δu=(2√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) ≈2ILΔua其中,Δu——线路电压损失,%;Un——系统标称电压,kV;I——负荷电流,A;cosφ——负荷功率因素;L——线路长度,km;

压降校验:
根据《工业与民用配电设计手册》第三版(P254)
三相平衡负荷线路: Δu=(√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) =ILΔua
相电压的单相负荷线路: Δu=(2√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) ≈2ILΔua
其中,Δu——线路电压损失,%;
Un——系统标称电压,kV;
I——负荷电流,A;
cosφ——负荷功率因素;
L——线路长度,km;
R’、X’——三相线路单位长度的电阻和电抗,Ω/km;
Δua——三相线路单位电流长度的电压损失,%/(A*km)
再据《建筑电气常用数据》04DX101-1/3-9(P17)查:2.5mm2三相线路单位电流长度的电压损失为3.455%/(A*km); 10mm2三相线路单位电流长度的电压损失为0.858%/(A*km)。
地下车库末端照明配电箱距配电间按100m计,经计算,负荷电流为16.9A(Pe=10kW,cosΦ=0.9,Kx=1,Ijs=16.9A);地下车库末端照明回路按100m算,经计算,负荷电流为4.545A(Pe=0.9kW,cosΦ=0.9, Ijs=4.545A:为计算更准,把cosΦ也放进来了),则,
三相Δu=ILΔua=16.9*0.1*0.858=1.45%
单相Δu=2ILΔua=2*4.545*0.1*3.455=3.14%
那么,电压损失:1.45+3.14=4.59% <5%
结论:根据国家规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004(第7.1.3款)规定:一般工作场所为±5%额定电压。

楼下说天正跟手动计算不一致,其实我算下来是差不多的。以单相Δu=2ILΔua=2*4.545*0.1*3.455=3.14%为例:看下面图片

[ 本帖最后由 xhf511 于 2012-11-2 11:23 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
htgryxgs
2012年11月12日 16:00:29
22楼
学习了,好资料,用公式一套就行了
回复
lovestar46
2012年11月21日 15:22:55
23楼
压降是要考虑的,但很多时候都是凭经验估估。
我们一般地下室照明线路,控制在50M内,2.5的线16A的开关
如果加长到100M,我们会放大导线或者减小开关。
回复
无影
2012年11月21日 15:39:21
24楼

先校验~~如果满足不了要求,再考虑其它措施。
回复
liyuanqin
2012年11月22日 08:37:34
25楼
线路长度宜在30-50米是不是因为断路器的保护距离有限?请版主详细的解答一下
回复
尘风点点
2012年11月22日 08:52:14
26楼
回复
huangod
2012年11月22日 09:26:32
27楼
电压损失和灵敏度都是有必要检验的。单纯讲供电距离是没有意义的。
回复
liushibao2013
2012年11月22日 17:38:06
28楼
谢谢各位大师!我入这一行快半年了,但从来没有算过线路压降,也没有这方面的概念,现在又学到一个知识点了,谢谢你们,谢谢!
回复
zhanghuanxing
2014年10月11日 11:00:09
29楼
好东西,学习下