距离离变压器200米远,用BV2.5平方的双芯线还是用BV4.0平方双芯线带单相3匹空调?
距离离变压器200米远,用BV2.5平方的双芯线还是用BV4.0平方双芯线带单相3匹空调?
12楼
2.5平方铜线,200米距离用变频空调可以用,否则不行,3匹单相空调启动时瞬时电流达90A,电压可降到120V,越是启动不了电压降得越大,空调马上跳保护.
回复
13楼
1P不是才0.7KW多一点吗?为什么会有那么大的电流?本人诚心请教各位楼主?
回复
14楼
3P的空调要用20A,D型曲线,一般室内选用BV-3x4MM2的导线,
你200米长的距离我觉得最好用YJV-3x4的了
回复
15楼
1P大约900多W,3P也就是3kW左右,单相的电流也就是12~15A左右,而且距离非常长,所以最好用4平的线
回复
16楼
2.5 太细了吧
最好4.0
回复
17楼
现在的线缆多数是不够标称的.
回复
18楼
楼上的说得对!
回复
19楼
2.5的线带3匹的空调要看到线的敷设环境,3匹的空调正常运行电流可能达到12-15个安培,2.5的导线穿管35度时的载流量为10-16安培.考虑到其他环境因素,可能承受不了空调正常运行时的负荷.所以还是选用4平方导线为好.
回复
20楼
你可以用电线去试试,肯定可以,我敢保证1.5的电线都可以,不要以为选大就了不起。
回复
21楼
从运行安全因素考虑,4的比较保险
回复