距离离变压器200米远,用BV2.5平方的双芯线还是用BV4.0平方双芯线带单相3匹空调?
距离离变压器200米远,用BV2.5平方的双芯线还是用BV4.0平方双芯线带单相3匹空调?
2楼
肯定是BV4.0
回复
3楼
为什么?BV2.5平方的线不能带3匹空调吗?毕竟经济重要!
回复
4楼
2.5的线带3匹的空调要看到线的敷设环境,3匹的空调正常运行电流可能达到12-15个安培,2.5的导线穿管35度时的载流量为10-16安培.考虑到其他环境因素,可能承受不了空调正常运行时的负荷.所以还是选用4平方导线为好.
回复
5楼
最好选4平方以上的电线
回复
6楼
现领导考虑4.0平方太贵,且为临时用电(用2-3个月)故买2.5平方线。
回复
7楼
楼上千万不要为了便宜就忽视了安全。BV-2.5线用在3匹机上是肯定会出问题的。不但载流量不够(空调设备由于启停次数较多载流量应防宽,2.5太紧),而且电压降较大(200米线路太长)会影响启动。
回复
8楼
用4平方的铜芯导线
回复
9楼
200米,2.5的电压降太大了,线到了也不一定能带起空调。
回复
10楼
还是应该用4.0及以上的,距离较远,最好不用BV用VV
回复
11楼
200米线路电压降约为多少?空调至少多少电压才能启动?
回复