变压器低压母线异地联络?如何实现??
bigshoes
bigshoes Lv.7
2004年09月18日 18:56:21
来自于变压器
只看楼主

刚刚看了铜业协会2004年8月第8期的《电能效益》。。里面有篇文章《一种变压器的经济运行方案》,感觉不错,对我的启发也很大。但是我还有个问题不明白,不知道哪位高手也看过这篇文章的,解答一下好吗?作者阐述的供电方案是两台630kVA的变压器异地运行,每天分时段同时或者只运行一台供电来达到经济运行的目的,用PLC程序控制。但是不明白的是由系统图看来,当只运行一台变压器的时候,两台在不同变电所的变压器低压母线需要联络~~!!!!

刚刚看了铜业协会2004年8月第8期的《电能效益》。。
里面有篇文章《一种变压器的经济运行方案》,感觉不错,对我的启发也很大。但是我还有个问题不明白,不知道哪位高手也看过这篇文章的,解答一下好吗?
作者阐述的供电方案是两台630kVA的变压器异地运行,每天分时段同时或者只运行一台供电来达到经济运行的目的,用PLC程序控制。但是不明白的是由系统图看来,当只运行一台变压器的时候,两台在不同变电所的变压器低压母线需要联络~~!!!!
不知道怎样实现这个联络??异地~~!!
觉得弄清楚这个东西对于在大型建筑物或者小区供电上很有帮助。。
免费打赏
yukanlee
2004年09月18日 22:58:19
2楼
无非是联络电缆+可控制的联络开关(比如如接触器)+PLC控制。只不过电缆长
一些吧,PLC根据采集的电流信号或定时段控制某台变压器的停送及联络开关的分
合。
回复
bigshoes
2004年09月19日 18:08:04
3楼
联络电缆??
可以讲讲联络电缆是什么东西吗?
难道是用普通的电缆做联络??那不是N大的电缆?240的都不够啊。。。而且敷
设那么长那么大的电缆好像也不经济啊。。
回复
麦克
2004年09月19日 22:26:16
4楼
第一次听说这样的方案,以前工厂里倒是有联络线作为备用电源的方案,但是为
了提高供电可靠性,不是为了节能。
不过我们可以算一下。。。一般变压器满载损耗在数KW~十几kW。。。
回复
bigshoes
2004年09月20日 11:15:37
5楼
还没有人回答我,那条联络电缆有多大呢?~!!!!!
回复
dabishan
2005年11月08日 18:06:13
6楼
规范上的说法是“邻近的低压变电所,可考虑低压联络”,距离远的不够理想。
回复

相关推荐