最近规范就风管风速的问题 ,大家怎么看?
furunian33
furunian33 Lv.2
2012年10月29日 22:40:39
来自于通风排烟
只看楼主

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 规定 通风管道中 主管的最大风速不高于8m/s 这样算的话,风管是不是太大了点啊! 各位对此有什么看法,请指教一二。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 规定 通风管道中 主管的最大风速不高于8m/s 这样算的话,风管是不是太大了点啊! 各位对此有什么看法,请指教一二。
zzm999999
2012年10月30日 15:04:40
2楼
这主要是防止产生附加噪音,一般认为大于8米/秒就会有附加噪音。
回复
zzm999999
2012年10月30日 15:06:39
3楼
请问一下《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 正式出版了吗?什么时候实施?
回复
cake_01
2012年10月31日 09:48:01
4楼
2012.10.1已经实施了。
回复
qianyicy
2012年10月31日 09:59:52
5楼
GB50736 10月1号实施
回复
xiaoqiang000aaa
2012年10月31日 11:07:06
6楼
请问一下《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 正式出版了吗?什么时候实施?答。 www.7hangw.com里面有
回复
sunjinsheng
2012年10月31日 13:32:34
7楼
主管一般都控制在6M/s,风速大了噪声难以控制的。
回复
kangliu1101
2012年10月31日 17:23:52
8楼
你没看条文解释吗?说的很清楚啊,主要看噪声要求,要求高的风速低,要求低的风速可到10m/s
回复
kjr0008
2012年11月01日 08:30:43
9楼
风速太高一是产生噪声,二是系统阻力加大
回复
nvzhao
2012年11月01日 10:20:01
10楼
风管风速确实对噪音影响大
回复
hrlee
2012年11月01日 18:01:23
11楼
2012年01月21日发布,2012年10月01日实施。现在已经开始实施了。