消防电梯集水坑的排出管能不能接污水的排出管一起排出,貌似听过不可以的,可是我查了规范没有找到
消防电梯集水坑的排出管能不能接污水的排出管一起排出,貌似听过不可以的,可是我查了规范没有找到
2楼
不能,需防止重力污水管承压倒灌。
回复
3楼
好的,谢谢啊
回复
4楼
接到检查井里就可以了吧
回复
5楼
直接接到检查井里 ,压力管肯定不能和无压管连接
回复
6楼
不能和无压管道直接连接,主要考虑倒灌的危险,接到排水检查井里没有问题
回复
7楼
能和无压管道直接连接,主要考虑倒灌的危险,接到排水检查井里没有问题
回复
8楼
接入雨水管网即可,要有防倒流措施。
回复
9楼
中间设置过渡措施,即设置检查井,注意检查井进出口标高差!
回复
10楼
回复
11楼
原则性问题。
排向检查井即可。
回复