变压器过电流保护开关怎么做!!急!!!
jianchuanwang
2012年10月29日 15:09:26
来自于变压器
只看楼主

图中红圈里的保护开关怎么做?是单独一个断路器还是做成一个柜子?要求10kv,200A过流保护,远程电动控制,这个开关该怎样做?

10 kV power switch.jpg
图中红圈里的保护开关怎么做?是单独一个断路器还是做成一个柜子?要求10kv,200A过流保护,远程电动控制,这个开关该怎样做?

10 kV power switch.jpg

免费打赏
jianchuanwang
2012年10月29日 15:22:27
2楼
可不可以用一个ZN63-12断路器加电流互感器来替代?各位大侠帮忙看看,谢谢各位!
回复
zyw3369
2012年10月29日 21:38:10
3楼
保护应该设在20kV配电室的10kV开关柜(变压器出线回路)吧,变压器附近只需要设隔离开关吧(明显的断开点)。当然如果一定要设在变压器附近,应该配置断路器+电流互感器+保护装置等
回复
sldhbds
2012年10月30日 11:02:16
4楼
回复
边军1001
2012年10月30日 11:10:02
5楼
变压器出线需要设隔离开关(明显的断开点)。当然如果一定要设在变压器附近,应该配置断路器+电流互感器+保护装置
回复
william19988
2012年10月30日 12:42:05
6楼
期待高手解答,帮顶
回复
dqf756936594
2012年10月30日 13:24:55
7楼
这个有现成的保护单元,加在10KV柜体上,过流直接跳10KV开关柜开关就行。
回复
cqtbdq01
2012年10月30日 14:57:11
8楼
重庆市天宝公司产品中心:滑线,滑触线,安全滑触线,起重机滑触线,管式滑触线,铜排滑触线,HXPNR-DHH-HD-JDC-AHA-单极组合滑触线,HXTS-HXTL-DHG-DHF-DHGJ多极组合滑触线,行车滑触线,电动葫芦滑线,弧型滑触线,弯弧滑线,耐高温钢体滑线,电缆滑线,节能滑触线,安能滑触线,单极滑触线,多极滑触线.组合滑线,H型滑触线,M型滑线,C型滑线,铜滑线,无接缝滑触线,龙门吊滑触线,加厚型护套滑触线,铝合金护套滑触线,铜导体滑触线,铝合金滑线,单极滑触线规格型号HXPNR-H-150A-250A-320A-500A-600A-800A-1250A-1600A-2000A,多极铜排滑触线规格型号HXTS-4-50A-80A-100A-120A-140A-160A-210A-300A,滑触线集电器,滑触线指示灯,滑触线安装,C型滑轨滑车,工字钢滑车,母线槽,玻璃钢桥架,金属桥架,扁平电缆,钢制拖链,测试仪器等等
产品附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,接头连接器,端部供电器,中间供电器,悬吊架,悬挂架,连接盒,连接夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,滑线电源指示灯。专业生产,质量可靠, 通过3C,规格齐全,附件成套,价格优惠,现货供应,免费服务,免费指导,质量三包。
电话:023-68625711 / 61628363 / 61628393 传真:023-68625711
客服:QQ1:908300331 QQ2:764072082 阿里巴巴:yztianbao
邮箱: 68410569@163.com 网址: www.cqtbdq.com
回复
wgw603369
2012年10月30日 17:23:54
9楼
杜绝广告!
回复
wqy3070693
2012年10月30日 17:52:55
10楼
期待高手解答,帮顶
回复
ccj8989
2012年10月30日 18:43:55
11楼
可计算选用合适的高压负荷开关,加上合适的过流和速断二次保护电路去控制,