框架柱钢筋连接问题
xiao153ming
2007年06月14日 11:25:42
来自于建筑施工
只看楼主

框架柱与梁相交部位可以用电渣压力焊吗?请那位老师告诉我,在这里拜谢了。

框架柱与梁相交部位可以用电渣压力焊吗?请那位老师告诉我,在这里拜谢了。
免费打赏
yqzr123@co163
2007年06月16日 23:09:37
12楼
机械连接?一般在这个位置是没有接头的呀
回复
canhua07
2007年08月30日 23:09:36
13楼
1,规范明确规定不能在节点域内进行钢筋截断,这个肯定是不行的.
2,柱筋不能,因为该处剪力最大.
梁面筋当然也是不能断的,支座负弯矩此处最大
梁底筋不用焊接,只要锚固就可以了,满足锚固长度就可以.

支持这两个观点.....

去看看03G101

里面说的很清楚的

回复
m.bei
2007年08月31日 09:54:06
14楼
没有必要,只要满足锚固长度就可以。
回复
huarong3897
2007年08月31日 17:45:13
15楼
底层下部: 》Hn/3
其他的:》Hn/6 , 》hc , 》500
所以框架柱与梁相交部位是不可以用电渣压力焊的,此部位受力较大
回复
凌云鸿
2007年09月01日 14:53:23
16楼


同意这个说法,建议搞工程的都要把G101标准构造牢记在心!不然啥时候出笑话了就不好!
我们这个一个老工程师说的好:不要内行人说外行话啊!切记
回复
princeabcshj
2007年09月01日 15:12:52
17楼
个人感觉是不行的,电渣压力焊规范上说只能用于柱钢筋竖向连接啊
回复
gouyunhan
2007年09月01日 17:58:51
18楼


是需要仔细学习的
回复
zycnt2000
2007年09月01日 20:00:32
19楼
梁柱焊接是没有根据的,经过多次实验没有将规范中的梁柱改为焊接。
回复
hw2318
2007年09月01日 20:07:08
20楼
根据规范是不允许在梁柱接头处进行柱筋连接的,最起码要避开非连接区啊
回复
nt-lct
2007年09月02日 15:04:11
21楼
怎么会接头做到这个地方呢?只有下料时做错了才会这样的,况且这个地方你也不发施工啊。规范也是不允许这样的。