框架柱钢筋连接问题
xiao153ming
2007年06月14日 11:25:42
来自于建筑施工
只看楼主

框架柱与梁相交部位可以用电渣压力焊吗?请那位老师告诉我,在这里拜谢了。

框架柱与梁相交部位可以用电渣压力焊吗?请那位老师告诉我,在这里拜谢了。
免费打赏
xiao153ming
2007年06月14日 11:26:53
2楼
我想不可以,但又不知到理由,
回复
xiekai888
2007年06月14日 21:53:37
3楼
柱筋的连接应该还是可以的,梁筋是锚固于接点内。只要满足锚固长度,所以就不存在梁筋与柱筋的连接。
愚见,见笑啦!
回复
jx_szg
2007年06月15日 09:22:03
4楼
柱筋不能,因为该处剪力最大.

梁面筋当然也是不能断的,支座负弯矩此处最大

梁底筋不用焊接,只要锚固就可以了,满足锚固长度就可以.
回复
ljj0999
2007年06月15日 13:20:23
5楼
欢迎各位建筑精英到我的博客资源网站浏览工程方面内容,请多提宝贵意见。如有需求,尽可能满足。谢谢!!!!!http://ljj0999.blog.xunlei.com
回复
bfssya
2007年06月15日 14:11:12
6楼
此处是钢筋非连接区,不得在此处对钢筋进行连接。但是为什么柱筋会和梁筋连接呢 不明白楼主的意思 电渣压力焊一般只用于柱筋的连接。
回复
xiao153ming
2007年06月15日 15:53:06
7楼
我说的不是柱筋和梁筋连接,而是按照相关规范“柱筋允许不允许在这里连接加长”。 谢谢了。
回复
yanghaifeng888
2007年06月15日 20:26:52
8楼
应该可以吧,我只看过接头应该避梁的加密区.
回复
amondy@co163
2007年06月15日 20:52:40
9楼
接头不易设置在有抗震设防要求的框架梁端\柱端箍筋加密区,如实在避不开,建议采用一级套筒连接,且接头百分率不大于50%.
回复
threez
2007年06月15日 22:33:09
10楼
规范明确规定不能在节点域内进行钢筋截断,这个肯定是不行的。这是施工单位为了利用短钢筋采取的取巧办法。
回复
xiao153ming
2007年06月16日 09:09:34
11楼
长见识了。谢谢啦!
回复

相关推荐

APP内打开