框架柱与梁相交部位可以用电渣压力焊吗?请那位老师告诉我,在这里拜谢了。
框架柱与梁相交部位可以用电渣压力焊吗?请那位老师告诉我,在这里拜谢了。
2楼
我想不可以,但又不知到理由,
回复
3楼
柱筋的连接应该还是可以的,梁筋是锚固于接点内。只要满足锚固长度,所以就不存在梁筋与柱筋的连接。
愚见,见笑啦!
回复
4楼
柱筋不能,因为该处剪力最大.
梁面筋当然也是不能断的,支座负弯矩此处最大
梁底筋不用焊接,只要锚固就可以了,满足锚固长度就可以.
回复
5楼
欢迎各位建筑精英到我的博客资源网站浏览工程方面内容,请多提宝贵意见。如有需求,尽可能满足。谢谢!!!!!http://ljj0999.blog.xunlei.com
回复
6楼
此处是钢筋非连接区,不得在此处对钢筋进行连接。但是为什么柱筋会和梁筋连接呢 不明白楼主的意思 电渣压力焊一般只用于柱筋的连接。
回复
7楼
我说的不是柱筋和梁筋连接,而是按照相关规范“柱筋允许不允许在这里连接加长”。 谢谢了。
回复
8楼
应该可以吧,我只看过接头应该避梁的加密区.
回复
9楼
接头不易设置在有抗震设防要求的框架梁端\柱端箍筋加密区,如实在避不开,建议采用一级套筒连接,且接头百分率不大于50%.
回复
10楼
规范明确规定不能在节点域内进行钢筋截断,这个肯定是不行的。这是施工单位为了利用短钢筋采取的取巧办法。
回复
11楼
长见识了。谢谢啦!
回复